Pages : 1
Bonjour,
dans un système de murs de type (ext vers int) :
- panneau fibre de bois lourd + enduit chaux
- isolation cellulose dans ossature
- contreventement intérieure de type pavaplan
- lame d'air "technique" (environ 4 cm)
- fermacell
1) Comment est faite l'insufflation de la cellulose? Trous dans le contreventement? Si oui, comment est-il ensuite bouché?
Trou dans le panneau extérieur?
2) Autant avec un pare-vapeur souple je peux comprendre comment on assure l'étanchéité à l'air, avec le système ci-dessus je ne vois pas comment on fait. C'est l'enduit extérieur qui fait l'étanchéité?
3) peut-on faire passer les gaines électriques dans la cellulose afin d'éviter la lame d'air technique?
Merci de vos lumières
Jerome
Dans le système que vous décrivez, on insuffle par l'intérieur en perçant le pavaplan (scie cloche) et on referme soigneusement l'orifice (colle et ruban adhésif) une fois la cellulose en place (garder la rondelle !).
L'étanchéité est assurée par le jointoiement des panneaux de pavaplan au même titre qu'on jointoye les lés de proclima. Pavatex commercialise des rubans adhésifs et de la colle ad'hoc.
PROSCRIRE impérativement toutes gaines et tuyaux dans la cellulose. Passer tout çà dans la lame d'air derrière le pavaplan.