est ce q'on peu remplacer l'osb par un lattage tous les 25 cm
qu'est ce qui contrevente ta structure?
oui a condition de le poser en echarpe et de bien clouer oui pas de souci d'ailleurs on peut suprimer l osb sans probleme pour ceux que cela géne , on peut uniquement mettre
l ossature selon un calpinage précis et puis un pare pluie d'un coté de l autre un pare vapeur et entre les deux l isolant et puis le parement de finition interieur et le bardage et point barre
AL, quel est ce " calpinage precis " qu'il faut respecter, pour se passer de l'osb?
merci
les jambes de force entre les montant d ossature gene le remplissage avec l isolant de plus il faut un entraxe important et attention d assurer correctement le noeud d assemblage et bien soigner la fixation de la grille anti-rongeurs
ce mur est il possible?
brique de beton de chanvre+lattage+ossature+lattage+brique de beton de chanvre.
pas de pare vapeur ni de pare pluie
merci
ce qui contrevente ma structure c'est le lattage (diagonal).
et pour ma question,quelq'un peu répondre?
Merci
Alain Landry a déjà répondu il me semble
Tu peux utiliser une ossature bois avec un mur en béton de chanvre qui assure la portance des charges. Du coup, pas de contreventement.