en kiosque

#1 03/08/2006 23:13:49

ericD
Membre
Messages : 21

conseil structure MOB

Dans notre recherche de charpentier pour la construction de notre mob, nous avons une proposition interressante financièrement. Le détail de la structure est le suivant
- Bardage
- OSB de contreventement
- structure en 100*80 avec une interdistance de 60cm, isolation en panneau de laine de roche de 100mm
- lame d'air de 2cm
- structure type placostyl cloison et BA 13 solidaire de la structure bois avec une isolation de 75mm de laine de roche.

Que pensez-vous de cette structure? l'isolation est elle suffisante ( nous sommes dans le sud ouest proche de l'océan) toute l'isolation de la toiture est pévue en LDR de 220mm?
La pose de la structure BA 13 sera réalisée principalement par nos soins, l'interêt financier est réel.
Nous attendons vos conseil et commentaires?

#2 04/08/2006 09:49:32

watge
Membre
Messages : 22

Re : conseil structure MOB

100 mm d'isolant c'est vraiment short … ta facture de chauffage risque d'être inversement proportionnelle à l'épaisseur de tes murs..
150 mm (équivalent laine minérale) me semble un objectif à atteindre..

Mais tu dois fiare également attention au niveau d'isolation en toiture .. La toiture représente plus de 30% des déperditions thermiques…
Sur ce poste, les 200 mm (équivalent laine minérale) préconisés ne suffisent pas .. 250 ou 300 mm semblen tnécessaire.
ce sont des investissements rapidement recouverts....


ENfin tu ne nous dis pas le nievau de ton devis..
prix, pour surface et complexité architecturale de ton projet .. ce sont des éléments clefs de choix et de comparaison de prix et de solution..

Voila ..

Wil

#3 04/08/2006 19:36:39

tpf
Membre
Messages : 120

Re : conseil structure MOB

Un étage ou + ?

Cela peut avoir une influence sur les sections de l'ossature…

Pare-air et pare-vapeur ? Quid ?

Près de l'océan.... attention aux pressions négatives et vortex créés par les vents…

Assez d'accord avec watge quoique dans le sud-ouest faudrait voir les degrés-jour pour voir si l'isolant préconié est suffisant…

Et les structure de plancher… en ossature bois aussi ?

Bref, pas mal de truc à voir mais très peu d'infos dans votre message.

À +

#4 04/08/2006 21:39:39

ericD
Membre
Messages : 21

Re : conseil structure MOB

Quelques élèments complémentaires?

Ils'agit d'une maison avec un étage, l'emprise au sol est de 144m2 avec un étage sur la partie centrale de 60m2 , les combles au dessus du garage seront aménagés (faible hauteur).
Surface habitable totale 155m2.

L'isolation totale pour les mûrs sera de 175mm:100mm dans l'ossature bois et 75mm dans le placo, ça semble suffisant?
Pare vapeur sur l'isolant du doublage placo, un pare vapeur sur l'isolant à l'intérieur de l'ossature bois est-il nécessaire ou déconseillé?

Pour l'étage on nous propose un plancher en pin directement cloué sur les solives sachant qu'il est prévu un faux plafond placo au RDC avec une isolation de 200mm de LDV? Est ce suffisant  et quels sont les précautions à prendre pour l'isolation phonique? Les cloisons de l'étage seront elles aussi en placo.

Le montant du devis est de 71 000 € ttc comprenant l'ossature, le bardage en pin sylvestre ( 210 M2) charpente et la toiture(270 m2) , le plancher de l'étage l'isolation complète ( mûr et plafond) , le lambris pour la sous face de l'étage et des combles.

Voilà tout est dit je crois , qu'en pensez-vous?

#5 04/08/2006 21:51:05

GG
Membre
Messages : 482

Re : conseil structure MOB

Pas de précision mais une question : je suppose que le bardage est traité, si c'est le cas as-tu des détails sur le traitement utilisé et connais tu la provenace du pin ?

Merci

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive