en kiosque

#1 23/09/2006 17:24:34

le menhir
Membre
Lieu : Concarneau
Messages : 483

entraxe fermettes

Bonjour,
y a t-il une contre indication à un entraxe de 600 pour des fermettes en 200*38 (portée arba de la sabliere au faîtage =5500) pour un toit à 45 deg en ardoises sur volige de 19mm. Tous les toitures que je connais ont un entraxe de 500. Est ce pour pour faciliter la pose de la laine en rouleaux de largeur 450 avec  pv à languettes ou pour éviter que la volige ne gondole avec un entraxe trop important?. j'aimerai mieux poser des panneaux de laine semi rigide de 600 pour limiter la compression.
merci

#2 23/09/2006 18:20:17

evolubois
professionnel
Lieu : Caen 14
Messages : 2 349

Re : entraxe fermettes

On trouve méme des entraxes supérieurs,cela dépend de la conception  (calculée par cao ) du fabricant .

#3 24/09/2006 13:48:23

le menhir
Membre
Lieu : Concarneau
Messages : 483

Re : entraxe fermettes

merci pour ta réponse,
ici pas de cao, ya que ma pomme avec sa scie et son marteau…(tient ça rhyme, je deviens poête)

#4 24/09/2006 17:53:27

Goldorak
Membre
Lieu : Drôme provençale
Messages : 2 421

Re : entraxe fermettes

Adoptes un entraxe qui te facilite la vie pour la pose de ton isolant et basta. Un chevron de 200x38 à 45° tous les 60 cm doit bien pouvoir supporter qq centaines de kg avant de fléchir. Plu y'a de pente, plus le bois travaille dans de bonnes conditions.

#5 24/09/2006 18:05:54

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : entraxe fermettes

le menhir a écrit :

Bonjour,
y a t-il une contre indication à un entraxe de 600 pour des fermettes en 200*38 (portée arba de la sabliere au faîtage =5500) pour un toit à 45 deg en ardoises sur volige de 19mm. Tous les toitures que je connais ont un entraxe de 500. Est ce pour pour faciliter la pose de la laine en rouleaux de largeur 450 avec  pv à languettes ou pour éviter que la volige ne gondole avec un entraxe trop important?. j'aimerai mieux poser des panneaux de laine semi rigide de 600 pour limiter la compression.
merci

Si tu veux poser de la LdV semi rigide, il faut que tu laisses environ 59 de vide entre chaque arba, donc environ 63 d'entraxe. ça ne pose aucun problème pour la portée de la volige en 19mm.
pour les arbas en prenant
volige 8
ardoise 20
LdV 7
placo 15
arbas 6
et neige 35

avec du bois C18

flèche 1,3 en permanent, 1,9 en temporaire (pour 1,33 règlementaire)
contrainte 50 bar

c'est pas près de tomber. En tout cas, pour moi, je le ferais
maintenant, tu dois pouvoir trouver du 38x225 sans problème, et là, c'est plus top.

#6 25/09/2006 18:33:44

le menhir
Membre
Lieu : Concarneau
Messages : 483

Re : entraxe fermettes

merci pour ces précisions