Bonjour,
J'ai un projet de construction ossature bois, et j'essaie d'estimer les caracteristiques thermiques du batiment pour dimensionner correctement mon chauffage (solaire + chaudiere bois).
Voici les caracteristiques de mes parois opaques de l'exterieur vers l'interieur :
- 19 mm de bardage meleze
- 22 mm de lame d'air
- 16 mm de agepan dwd
- 220 mm de ouate de cellulose insufflee a 55 kg/m3
- freine vapeur
- 27 mm de lame d'air
- 13 mm de ferrmacell
Si je realise une simulation sur le site
http://bio.climatique.free.fr/construct … lation.php
Le site 'idees maison' ne permet pas de mettre autant de couches, je ne peux pas reellement comparer…
J'obtiens un R superieur a 8, ca me parait beaucoup (meme si je vise quand meme une maison avec des performances de 35 kWh/m2/an).
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos reactions
Je pense qu'il y a une erreur sur le calcul de résistance thermique des lames d'air.
A verifier…
Tof22
Aprés vérification, bio.climatique prend un Lambda de 0.024 W/m.K ( la valeur que je trouve partout) et idées maison un Lambda de 0.09 W/m.K.
Ou est l'erreur?
Peut etre que la valeur 0.024 est celle de l'air sec, confiné (sans courant d'air). Dans ces conditions, c'est le meilleur isolant possible…
La valeur de idées maison me parait plus juste pour les calculs de performance d'un mur.
Quelqu'un peut il confirmer?
Tof22
Aprés vérification, bio.climatique prend un Lambda de 0.024 W/m.K ( la valeur que je trouve partout) et idées maison un Lambda de 0.09 W/m.K.
Ou est l'erreur?Peut etre que la valeur 0.024 est celle de l'air sec, confiné (sans courant d'air). Dans ces conditions, c'est le meilleur isolant possible…
La valeur de idées maison me parait plus juste pour les calculs de performance d'un mur.Quelqu'un peut il confirmer?
Tof22
salut tof22
Température Pression Densité Temp. Temp. Conductibilité Cap. therm. Viscosité
fusion ébullition thermique massique dynamique
T p ro lambda Cp Cv eta LAMBDA PR
Gaz..... [ °C ] ............[ Pa ] ....[ kg/m3 ] .......[..... °C ] .......[ °C ]...... [ W / m°K ]
Air ........15 ...............1 105 .........................-220 ........-220 .......0.02454
...........27 ( 300°K )… 1 105 .....1.1614 ...................................... 0.0263
........ ( 1000° K.........1 105..... 0.3482 ...................................... 0.0667
......... ( 2000 °K ) ......1 105 .....0.1741 ....................................... 0.137
tout depend de la temperature donc de la densitee de plus ventille ou pas et le sens du flux
le coef gene prix en compte pour etude thermique est 0.02454
@+
Merci Gt 22 pour ce complément d'infos.
Kenavo
Tof22
Merci Gt 22 pour ce complément d'infos.
Kenavo
Tof22
n'oublie pas que c'est mon job
@+
- 19 mm de bardage meleze
- 22 mm de lame d'air
Déjà , il ne faut pas prendre en compte les valeur d'isolations de ces 2 éléments car cette lame d'air est ventillée. Elle sera donc quasiment à la température de l'air extérieur. A la limite du peux mettre un coefficient de 0.95 à la déperdition totale de ton mûrs…
Donc pour le reste sans calculer je ne pense pas que le R de ton mûr dépasse 6.5 ou 7. Ce qui est déjà bien supérieur au R de mes mûrs…
Je suis septique quand à la valeur de 0.024 qui donnerai un R=1.12!!!. En pratique, on lit souvent qu'au delà de 20mm la lame d'air n'est plus considérée comme "stable" surtout en paroi verticale. Et l'isolation de l'air est quand il est stable comme pour les doubles vitrages. C'est d'ailleurs pour cela que l'épaisseur d'une lame d'air sur les doubles vitrages n'est jamais supérieur à 20mm…
Je dirais plutôt que le R de ta lame d'air sera d'environ 0.18 m².K/W réellement (info prise sur un autre forum). Il me semble aussi que ce sont les valeurs prises par l'ancienne RT2000.