J'habite l'Indre et Loire, j'ai une habitation de type pavillonnaire rez de chausser surélevé type années 60. La chaudière gaz de plus de 20 ans consomme énormément et certaines pièces sont même à changer!
Je fais actuellement ré isoler mes combles.
Mais pour ce qui est de l'amélioration pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire je ne sais pas quoi choisir. J'avais l'idée de faire remplacer ma chaudière par une chaudière récente à condensation et d'ajouter du solaire pour l'eau chaude sanitaire.
Mais voila on me fait aussi un devis pour de l'aerothermie: un système air /eau type AIROT 09 8.5kW marque Aixter avec un appoint électrique 6kW à 6355€ sans la pose. Je garderais mes radiateurs en fonte actuel et il rebranche dessus.
Je ne connais pas du tout la PAC alors je cherche des conseils. Je sais que la PAC consomme quand même de l'électricité pour fonctionner et que par grand froid c'est total électricité. Merci aux utilisateurs de ce type de produit ou a des spécialistes de me dire ce qui est aussi le plus écologique et le plus économe?
Merci pour vos réponses.
Sophie
attention une pac classique produira de l'eau à 50-55°C en départ. à comparer avec la température de départ actuelle nécessaire aux radiateurs. si les radiateurs ont besoins d'eau par exemple à 60 ou 65°C en plein hiver prévoir de garder la chaudière en relève ou de mettre une pac haute température
c'est un peu ce que je pense sur la doc ils parlent surtout de planchers chauffant!
bonjour
poser une très bonne isolation en toiture mini 20 cm
bien étancher si possible toutes les fuites d'air en partie toiture
attention chaudière a condensation
obligation de poser un conduit double peau isoler et inox (bicause faible température des fumées) prix du mètre pas donner et la pose pas toujours évidente
passer avec une ventouse est préférable (frisquet très bon produit)
une bonne régulation avec sonde de départ et vanne 3voies
voila le meilleur moyen de limiter les depenses excessive de conso
@+
j'attends toujour mes devis pour le gaz.
merci pour vos réponses
la PAC aérothermie c'est forcement avec PC ?
non, ventilo-convecteur ou radiateur basse température
c'est quoi "ventilo convecteur" ?
pourquoi faire le choix d'un PC plutôt que des radiateurs basse températures ou ventilo convecteurs?
merci
plancher, avantage : le plus confortable en hiver
inconvenient : inertie en mi saison
en froid ne fait que du rafraichissement
radiateur, avantage : prix
utilisation agréable en mi saison
inconvénient : basse température = gros radiateurs, pas souvent esthétique
ne marche pas en froid
ventilo-convecteur, avantage : plus confortable en chaud qu'un radiateur
utilisation agréable en mi saison
à puissance équivalente plus petit qu'un radiateur basse température
permet de climatiser (aussi bien qu'une clim classique)
inconvénient : faible volume d'eau, ballon tampon obligatoire
pour le choix si le confort principal est le confort d'hiver -> PC
si le confort hiver et d'été sont important -> ventilo-convecteur
si budget serré -> radiateur (mais attention au dimensionnement !!)
et si couplé avec pôele à bois ? (pdt hivers "rude"..) sachant que nous sommes dans un dpt au climat océanique (Manche)