en kiosque

#1 11/11/2006 15:18:45

cedric65
Membre
Messages : 18

solutions isolation

Bonjour Ă  tous,

Nous avons un projet de maison ossature bois système poteaux-poutres et j'aimerais votre avis sur l'isolation envisagée.

- murs:
bardage mélèze
lame d'air
pare pluie rigide fibres de bois steico 18mm + isolant extérieur 60 mm panneaux fibres de bois densité 150
isolant intérieur dans l'ossature en fibre de bois 10 cm densité 55(ou 15cm ouate de cellulose insuflée).
frein vapeur
passage gaines techniques 50mm
PXD ou fermacell

- toiture:
tuile
liteaux
pare pluie
contre liteaux
isolant extérieur 80mm fibres de bois densité 135
insuflation ouate de cellulose 20 cm densité 45(ou 20 cm panneaux fibres de bois densité 55)
frein vapeur
parement PXD ou fermacell

problèmes:
- rapport 5:1(JP Oliva)pour la perméabilité des murs non respecté. Peut-on se contenter d'un frein vapeur ou faut-il un pare vapeur?
- les isolants en extérieur ont souvent une densité importante. Pourtant, il me semble qu'il faudrait privilégier les matériaux les plus denses à l'intérieur(ce qui ne sera pas le cas puisque isolant ossature densité 55 et isolant extérieur densité 150)?

J'envisage également une étude thermique. Un ingénieur me propose un devis de 3000€ pour une étude complète(avec suivi du chantier). Mon archi accepte d'en prendre 1000€ à sa charge.
ça vaut le coup ou pas?


Désolé pour les approximations, je commence juste à m'intéresser à ces problèmes d'isolation.

Merci

#2 12/11/2006 12:37:26

Lemat
Membre
Messages : 187

Re : solutions isolation

Si le rapport 5:1 est plus grand ,pas de problème, 5:1 est en fait un minimum. C'est le soin apporté au travail le plus important. Un freain vapeur , bien posé en continu permet d'être sur aussi de l'étanchéité à l'air. Un pare vapeur complétement étanche est aussi délicat à poser, bien continu, il fait perdre le caractère perspirant de la constructio, mais si tu utilise une VMC performante et bien installée, ce n'est pas forcément un problème. Vu les matériaux que tu utilises, perméables et supportant le passage de la vapeur d'eau orientes toi vers du respirant.

Dans l'absolu, le materiaux le plus effusif doit être à l'interieur, en général ces matéraiux sont denses et apportent l'inertie thermique nécessiare à la stabilisation de la temperature intérieure.

Dans ton cas, tu n'as pas de matériaux effusifs, ce sont des isolants. Ils n'ont pas d'inertie importante, leur capacité thermique élevée (independante de leur densité) leur permet de ralentir (par stockage temporaire) le passage des calories (déphasage). En épaisseur suffisante, ils apporteront un réel gain de confort. La difference de densité est trop réduite pour réellement donner une difference de stockage. De plus c'est la masse de matière qui stocke, or dans ton cas l'épaisseur dense est plus faible que celle moins dense, les masse des matière sont très proches.

Donc si dans l'absolu il serait mieux d'avoir la couche dense dedans dans le cas précis cela n'a pas d'importance.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive