écart au feu

Bonjour à tous,

j'ai lu qu'entre un conduit de poêle et une substance inflammable, l'écart au feu doit-être de 16 cm… 
N'y a-t-il pas moyen de réduire ça pour le faire passer tranquille entre deux solives ?
(En utilisant un matériaux M0 comme de la laine de roche par exemple ?)

Merci pour vos réponses éclairées…

norbert de paillhautjura

http://paillhautjura.canalblog.com

#2 12/11/2006 21:30:06

marie et norbert
Membre
Lieu : Entre deux monts (Jura)
Messages : 5

Re : écart au feu

Toujours pour résoudre le problème d'écart au feu… Puis-je raccorder des boisseaux terre cuite (classiques) à un tube inox par l'intermédiaire d'une trémie?
Est-ce que quelqu'un a déjà vu faire ça ?

merci.

#3 12/11/2006 23:37:03

leStef
Membre
Lieu : Brie seine et marnaise
Messages : 549

Re : écart au feu

Nous allons réduire l'écart de notre poele avec un montant de l'ossature en insérrant du fermacell 12,5mm et passer ainsi à 8 cm.

#4 13/11/2006 05:54:33

marie et norbert
Membre
Lieu : Entre deux monts (Jura)
Messages : 5

Re : écart au feu

merci pour l'info,
alors une couche de fermacell permet de diviser par deux l'écart au feu ?
Tu as trouvé l'info où ?

#5 13/11/2006 09:44:02

jimel
Membre
Lieu : Cotes d'armor
Messages : 43

Re : écart au feu

bonjour,
notre ecart au feu est de 8 cm seulement mais autorisé par Poujoulat sans plaque de fermacell sur les solives intérieurs.
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/gu … 006_lr.pdf
page 19 du pdf

#6 13/11/2006 09:55:18

phbichon
Membre
Lieu : Vercors-38
Messages : 611

Re : écart au feu

jimel a écrit :

bonjour,
notre ecart au feu est de 8 cm seulement mais autorisé par Poujoulat sans plaque de fermacell sur les solives intérieurs.
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/gu … 006_lr.pdf
page 19 du pdf

vous avez oublier de lire la fin de la page
"Le DTU 31.2 régissant les règles de construction des maisons à ossatures en bois est en cours de révision…
Dans l’attente d’une évolution de ce texte, les règles d’écart au feu du DTU 31.2 demeurent en vigueur."

pour repondre à Marie & Norbert  vous pouvez faire un chevetre pour le passage de votre conduit et ainsi respecter les distances au feu , c'est ce qui a ete fait chez moi

#7 13/11/2006 19:51:09

le menhir
Membre
Lieu : Concarneau
Messages : 483

Re : écart au feu

Bonjour, j'ai sous les yeux un extrait des dtu 24.2.1 et 24.2.2 traitant de la fumisterie et des cheminées (je ne connais pas la date de la derniere mise à jour )

"la dtu autorisent deux devoiements du conduit jusqu'a 45 degrés "
"l'ecart entre la paroi interieure du conduit et l'élément combustible le plus proche doit etre au minimum de 16cm (ventilé)"
"attention pour certains conduits normalisés, la distance aux éléments combustibles peut etre réduite à 5 cm de la paroi exterieure du conduit à condition que la resistance utile de ces parois soit au moins égale à 0.85m²K/W pour les foyers fermés et 0.70m²K/W pour les foyers ouverts et qu'il n'existe pas de pieges à calories (air confiné).dans ce cas il ne faut pas isoler la liaison entre le conduit et le materiaux combustible."

moi je ne fais que transmettre car je n'y connais rien mais je pense qu'il vaut mieux rester prudent et faire une tremie, les experts en assurance auront vite fait de trouver l'anomalie quand il faudra rembourser un sinistre

#8 14/11/2006 08:04:52

tanguy
Membre
Messages : 374

Re : écart au feu

Bonjour ,

Attention , cette notion d'écart au feu est très importante , deux solutions :
. chevètre ( pas franchement compliqué )
. conduit type Schiedel ( marque Lafarge ) : conduit céramique + laine de roche haute densité + boisseau 36x36cm ( ca passe entre solive normalement )
Courage .

Tanguy

#9 14/11/2006 12:53:19

marie et norbert
Membre
Lieu : Entre deux monts (Jura)
Messages : 5

Re : écart au feu

J'ai effectivement déjà vu la gamme schiedel… Mais ça doit coûter un max, non ?

#10 14/11/2006 14:17:41

phbichon
Membre
Lieu : Vercors-38
Messages : 611

Re : écart au feu

Le chevetre c'est vraiment pas compliqué