Hello,
Je sais que le sujet a déjà été traité mais je voudrais avoir votre avis sur mon futur mur…
de l'extérieur ver l'intérieur.
Bardage meleze
Littelage 20mm
Pare pluie
Panneau tryply.
120mm de steico Flex 55kg/m3 (poteaux 120*40) .
Pare vapeur Delta Fol Reflex
Contre littelage horizontal 45 mm avec 20mm de steico standart et 25mm lame d'air (passage gaine).
Fermacell.
Voilà …
Dites moi ce que vous en pensez..
Merci pour vos réponses
Pour moi c'est impecable.
pourquoi ne mettre que 20 mm entre ton littelage horizontale, et pourquoi du standard?
J'ai adopté le meme principe de ré isoler dans ce littelage là ou ne passe pas degaine: 40mm ça passe, on peu meme le comprimer pour faire passer la gaine par dessus…
c'est quoi le pare pluie? faudrai pas qu'il soit plus "etanche" que ton frein vapeur…sinon RAS
Tu mettrais quoi Ă la place du standard ? du steico therm en 20mm ?
Et lorsque tu as mis 40mm (sans passage de gaine), tu as mis quoi ? 40 mm de steico flex ?
Pour le pare pluie il faut que je regarde sur le devis ![]()
Dans ce cas du steico flex partout non?
Ben je pense, j'attend la réponse ![]()
salut,
steico flex en 40mm, meme une gaine de 20mm passe en compriment le panneau.
pare pluie: agepan DWD, si budget possible…
Ok, je ne savais pas trop si on pouvait compresser la fibre de bois.
Donc je vais prendre de la 40mm.
Merci