isolation contre lattage

dans un autre post qq'un a préciser que l'on pouvait insérer un isolant dans le contre lattage des murs ceci afin d'optimiser l'espace inoccupé!
questions: dans ce cas là où se trouve le pare/freine vapeur?
y a t il un risque?
merci

#2 28/12/2006 09:17:27

Goldorak
Membre
Lieu : Drôme provençale
Messages : 2 421

Re : isolation contre lattage

Le freine-vapeur peut rester entre le lattage et l'ossature (c'est encore plus vrai si on insufle de la cellulose). L'isolant dans le contre lattage ne risque pas d'être le siège du point de rosée.

#3 28/12/2006 09:22:13

tof22
Membre
Messages : 437

Re : isolation contre lattage

Tu peux mettre ton pare vapeur sur tes montants d'ossature et ajouter ton isolant croisé entre le contre lattage dans la mesure ou la resistance de cet isolant est inférieur à 1/3 du R total (je crois que c'est ca). 2/3 du coté froid et 1/3 coté chaud. A mon avis, tu aurais interet à utiliser un isolant sain pour cette seconde couche…

Tof22

#4 28/12/2006 13:16:39

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : isolation contre lattage

regardez cette photo, j'ai mis agrapher le frein vapeur sur le contre lattage et j'ai dressé le tout. Ensuite j'ai tiré les gaines/eau, et je vais rajouter 40mm de fibre de bois :

http://www.mbautoconstruction.com/index … h=535&pa=1