en kiosque

#1 04/01/2007 10:30:37

Tim
Membre
Messages : 110

tolérance pour pare vapeur

Bonjour et meilleurs voeux !
J'ai posé de l'isolation (laine de verre beurk…) de 150 mm entre mes montants d'ossature, puis un pare vapeur (vario duplex pour ne pas le nommer…).
Je souhaitarai poser une 2ème couche d'isolant (j'ai la place avec mes rails) de 40 ou 50 mm. Est-ce possible sachant que la pare vapeur sera entre les 2 couches ? J'ai entendu parler d'une tolérance de 1/3 2/3 en rapport à l'isolation la plus épaisse…Pouvez-vous répondre à ce problème ?
J'attends avec impatience vos avis…si quelqu'un a le dtu 31.2 cela doit être notifié..
Merci

#2 04/01/2007 10:48:21

montreuil
Membre
Messages : 467

Re : tolérance pour pare vapeur

a priori aucun problème. Un article très intéressant là-dessus sur le site :
irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/41

#3 04/01/2007 11:46:40

Tim
Membre
Messages : 110

Re : tolérance pour pare vapeur

Merci pour ta réponse mais j'ai pas trouvé l'article ! (erreur de lien ?)

#4 04/01/2007 14:32:38

Tim
Membre
Messages : 110

Re : tolérance pour pare vapeur

J'ai la réponse (dtu) :
8.4.3.2 parois verticales ou rampantes avec doublage
Le pare-vapeur peut être placé :
soit entre le doublage et le revêtement intérieur,
soit entre la paroi isolée et le doublage.

Cette dernière mise en oeuvre est considérée comme satisfaisante :
en région de plaine, si la résistance thermique de l'isolant de doublage est ≤ de moitié à celle de l'isolant du mur (règle
des 2/3 - 1/3) ;
en région froide ou d'altitude ≥ 600 m, si la résistance thermique de l'isolement de doublage est ≤ au tiers de celle de
l'isolant du mur (Règle des 3/4 - 1/4).
Cela poura certainement en aider d'autres !
@+

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive