lors de la mise en place du pare vapeur dans une mob avec un étage comment se fait la continuité du film entre les deux étages?
est ce que les solives doivent "traverser" le pare vapeur?
merci
en effet point trés critique et pas parfaitement défini car il y un pont thermique,
bonne question merci de l avoir posé
la logique voudrait que l on pose un pare vapeur sur le plafond pour isoler l isolant je ne crois pas qu il y ait beaucoup de solution et que peu y ont pensé…
Salut,
ce détail doit être réfléchit à la conception de l'ossature, il est évident que la continuitée du pare-vapeur est essentiel.
Dans mon entreprise le solivage c'est des BLC posés à plat sur les murs extérieurs et les murs de refends tout dépend des villas.Donc ces BLC sont en retrait des murs extérieur d'environ 50mm ce qui nous permet de ponter le pare-vapeur au bout de ceux-ci est de mettre une épaisseur d'isolation compressé sur la hauteur du BLC (140mm) en champ de dalle. Ensuite on pose la filière de l'étage sur le BLC est le tour est joué.
Pour un solivage traditionnel il faudrait passer derrière le sommier ou au bout des solives.
Pour ma part sur mon ossature je n'ai pas d'étage puisque plein-pied mais j'ai une charpente apparente donc j'ai du faire la liaison entre le pare-vapeur des murs et celui du toit. J'ai mis un pare-vapeur à cheval sur mon mur avant de poser mes chevrons que j'ai ensuite relevé sur les chevrons est scotché avec le pare-vapeur du toit.
Pour ton solivage sinon tu doit scotché autour de chaque solive pour faire la liaison.
Je ne sait pas si j'ai été très clair.
A+
je ne sais pas si c'est la même technique que tu décris (BLC???) mais je pensais faire reposer les solives non pas sur la lisse de ceinturage mais les fixer sur une murallière, elle même reposant sur les colombes de l'étage par le biais d'une encoche. De fait avant de fixer les sabots des solives on peut fixer une bande de pare vapeur qui recouvrira le pare vapeur des murs inf et sup après sa pose. voir schéma sur http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
est ce que d'autres autoconstructeurs peuvent décrire leur technique?
merci
Ta solution est bonne c'est de ça dont je parlait en disant de passer derrière le sommier ou plus précisément la muraillère qui servira à fixer tes sabots par exemple.
Quant aux BLC ce sont des porteurs en lamellé collé posé à plats sur les murs qui servent de plafond fini et de dalle pour couler une chape par exemple, c'est une solution rapide à exécuter mais peut être plus onéreuse.
A+
Je reprends ce post pour demander comment vous faites pour les gaines elec ou vmc qui viennent traverser le pare vapeur ?
merci
Salut
tu n'à pas trop le choix, il faut scotché le mieux possible. Pour que ça soit étanche, le mieux étant d'évité de traversé le pare-vapeur, mais pour la vmc, les évacuations de hotte, certain tube électrique ya pas le choix.
A+
Ok, c'est ce que je vais faire.
Merci
@+
pour tout çà il existe des manchons spéciaux, moins fastidieux que le scotch partout, aller voir chez" ageka" je crois.
C'est trop tard…merci quand même !
Je suis en cours d'installation du pare vapeur… Mais une dernière question me travaille :
J'ai assez de film pour faire le plafond ( sous comble perdu ventillé). Y a t il des contres indication ou est ce d'autant mieux.
Le DTU dit que ce pare vapeur horizontal de plafond est necessaire qd le plafond est discontinu comme le lambris mais pas forcement en cas de plafond plaque de platre. Dans mon cas ce sera un placo. Le PV est un delta reflex…
Merci de vos avis.
Tof22
A mon avis, c'est toujours mieux.
Je suis en cours d'installation du pare vapeur… Mais une dernière question me travaille :
J'ai assez de film pour faire le plafond ( sous comble perdu ventillé). Y a t il des contres indication ou est ce d'autant mieux.
Le DTU dit que ce pare vapeur horizontal de plafond est necessaire qd le plafond est discontinu comme le lambris mais pas forcement en cas de plafond plaque de platre. Dans mon cas ce sera un placo. Le PV est un delta reflex…Merci de vos avis.
Tof22
j ai simplement une question en vertical… on mets plus souvent des plaques de platres,
la vapeur d eau a tendance a monter!!!
pourtant on mets un pare vapeur derriere le placo…
et on en mettrais pas en plafond et en rampant… pourriez vous m en donner la raison…
C'était simplement pour avoir un avis car personnellement, j'en aurais mis . D'ailleurs, c'est ce que j'ai attaqué aujourd'hui. C'est pas une partie de plaisir…
Article 8.4.3.3.1 du DTU : résumé :
- plafond continu ( plaque de platre)-> juste un recouvrement de 10cm du pare vapeur horizontalement pour la continuité avec le plafond.
- Plafond discontinu ( lambris plafond suspendu en dalle) film pare vapeur continue horizontalement
Merci.
Tof22
je reconnais mais le plus simple posé un double face sur vos chevrons ou colombe colé le pare vapeur et agraffé le avec un marteau agraffeur
il considére que l isolant a son pare vapeur (papier krafft) et qui vous mettez 10 cm pour faire la continuité de celui ci entre les lais