#1 24/01/2007 18:31:44

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

produits de fumisterie Joncoux

Est ce que qq (je pense aux bretons la boîte est sur Rennes) connaît ces produits afin de créer un conduit de fumée double paroi dans ma mob.

D'autre part j'aimerais une confirmation sur les normes suivantes :

1. écart au feu de 16cm entre la paroi intérieure du conduit et les bois de structure et de 7 cm pour les autres bois. Avec un conduit double paroi l'écart est donc réduit voire trés réduit avec la paroi extérieure !!!

2. afin de contourner un élément porteur le tracé d'un conduit métallique peut supporter 2 dévoiements de 20 à 45° si la hauteur est inférieure à 5m. La hauteur intègre t'elle le conduit de raccordement du poêle au support de plancher ?