dans la construction d'un mur ossature bois l'artisan n'a laissé que 5mm de vide d'air entre le clin extérieur et le parepluie? Derrière ce parepluie un liteau de 45mm qui permettrait une autre ventilation derrière le parepluie....Dans cette configuration est ce que les 5mm en question suffisent à la ventilation du clin extérieur? Merci pour votre réponse.
Pas courant comme montage. D'hab' on met le pare-pluie contre l'ossature et les liteaux par-dessus. 5mm pour ventiler l'arrière du bardage sur une hauteur d'étage çà me semble bien faible. Par contre 45mm me semblent excessifs. 25mm c'est l'épaisseur "standard".
dans la construction d'un mur ossature bois l'artisan n'a laissé que 5mm de vide d'air entre le clin extérieur et le parepluie? Derrière ce parepluie un liteau de 45mm qui permettrait une autre ventilation derrière le parepluie....Dans cette configuration est ce que les 5mm en question suffisent à la ventilation du clin extérieur? Merci pour votre réponse.
quand je pense que le cndb envisage de coller le pare pluie sur le panneau de contreventement cela va a l inverse des desordres constatés… l inconvénient de l ossature bois, il y a toujours des géo trouve tout qui sorte " l idée"
simple le pare pluie fait aussi office de pare vent, et la il fait office de pas grand chose…
la ventilation c est 22 mm point barre
bonsoir une précision de l'extérieur à l'intérieur apr's le linteau de 45mm qui à t'il avant le chassis.
cette conception n'est pas courante le pare pluie doit ce trouver contre le chassis et un vent.. de 30mm est necessaire et en rêgle generale on compte entre 30 et 45 mm
mais attention ne pas oublier les vent .. sous les tablèttes de fenêtres et sous le toit,
et bien sur a env 40 cm du sol évidament sans oublier les grilles perforées.
Le mieux est de suivre le DTU 31.2
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive