Bonjour,
Une question pour les spécialistes des murs perméants :
Peut-on poser de la fibre de bois en sarking sur des panneaux de contreventement Agepan DWD,
La perméance restera-t-elle correcte ?
Merci pour votre aide
je repondrai par une qutre question:
pourquoi sur le DWD?
et
que mettez vous sur la fibre de bois, en guise de pare pluie?
le dwd, il sert Ă contreventer.
DWD car volonté de murs perméants.
La fibre de bois que j'ajoute est un steico spécial de 100 mm. Il fera office de pare pluie.
Le tout est de savoir si cela reste efficace en terme de perméance. Je ne voudrais pas que la vapeur d'eau reste bloquée entre le dwd et le steico.
Je sais que je peux aussi enlever le dwd et contreventer avec du pavaplan en interieur, mais c'est un autre débat.
Merci pour votre aide.
Pas de souci pour la perméance d'ailleurs cette composition de paroi rejoint celle pour les murs perméants. Pour la condensation elle va dépendre de l'épaisseur d'isolant (perméable of course) sous le dwd. Mais dans les épaisseurs préconisées (même en passif) celle ci reste nulle ou quantité négligeable. Ya plus qua !
Salut,
[…] Pour la condensation elle va dépendre de l'épaisseur d'isolant (perméable of course) sous le dwd. […]
tu veux dire sur le dwd sans doute…
Jean-Jacques.
Non je parle bien de l'isolant sous le dwd en plus de la mise en oeuvre en sarking.
je comprends toujours pas l'interet de mettre le DWD en dessous…il y a d'autre façon de contreventer....
mathieu,
dis en plus, …
que changerais-tu Ă ma composition de mur ???
Bonjour Ă tous
Cette mise en oeuvre ne peux pas fonctionner telle que :
1 - µ du DWD est 11, la fibre de bois en règle générale 5. Or pour qu'une paroie ouverte à la vapeur soit efficace, la valeur de perméance (sD)du px à l'intérieur doit être 10X supérieur au px extérieur. Dans les pays germanophone, ceci est normé sous la DIN 68800 GK0.
2 - Le DWD étaint un MDF R&L, dans l'absolue, la vapeur passe plus facilement au niveaux des R&L.
3 - Le DWD n'a pas de (réelle) fonction rigidifiante dans l'ossature bois.
Vs pouvez utiliser en paroie intérieure le DWD, comme tout autre matériau de construction bois (osb, etc). Il faut néanmoins respecter les quelques principes ci dessus, et :
Installer un pare vapeur sD 2 Ă 3 m avant l'isolant, voire dans ce cas avant le DWD, sinon risque d'apparition de moisissures.
Respecter les règles basiques de rigidification de l'ossature.
Dls mon francais n'est pas parfait en la matière, je travaille dans l'isolation écologique depuis 15 ans en Allemagne, et ne maitrise pas bien l'ensemble des termes technique en francais.
Svez