#1 05/05/2007 14:44:18

dodo
Membre
Messages : 50

Avis sur technique pour toit à faible pente

Je voudrais avoir un toît à faible pente (environ 6°) pour une maison de plein pied en normandie. Un des constructeur me propose la technique suivante. Qu'en pensez vous ?
  - costières métalliques en relevé prériphérique
  - OSB3 de 18mm d'épisseur clouées au contre lattageau travers de bande de phaltex de 10mm
  - couche de désolidarisation clouée sur OSB
  - application d'une étanchéité de type "SOPRALENE FLAM 180" soudée sur sous couche

Merci d'avance pour tout avis

#2 05/05/2007 15:36:02

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Avis sur technique pour toit à faible pente

les bandes de phaltex ne servent strictement à rien
où est l'isolation ?
comment est posé le pare vapeur ?

#3 05/05/2007 16:18:30

dodo
Membre
Messages : 50

Re : Avis sur technique pour toit à faible pente

En continuant vers l'intérieur laine de verre 240 mm (R=6) avec pare vapeur puis plaque de platre M1 montées sur ossature en acier galvanisée.
J'espère que cela répond à la question (pas sur ?????).

#4 05/05/2007 17:36:04

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Avis sur technique pour toit à faible pente

Attention ! soous une étanchéité, le pare vapeur DOIT ETRE ABSOLUMENT ETANCHE, ce qui ne peut être réalisé ni avec le PV intégré à la L de V, ni même avec un polyane sur ou sous les rails.
Pour protéger efficacement votre isolant de la condensation, vous avez le choix entre :

soit faire poser le PV par l'étancheur SUR le support bois, puis au moins 50% de l'isolant au dessus du PV, puis l'étanchéité par dessus l'isolant.
soit poser 160 à 200 mm d'isolant entre les pannes, tendre un polyane d'au moins 200 microns sous les pannes, SOUDE à toutes les discontinuités, poser un contrelattage de 50mm, remettre éventuellement une couche d'isolant de 40mm puis poser le placo (qui n'a pas besoin d'être M1).
S'assurer que l'électricité ne traverse en aucun cas le polyane.

#5 05/05/2007 17:43:51

dodo
Membre
Messages : 50

Re : Avis sur technique pour toit à faible pente

Bon je retourne me faire expliquer plus précisement ce que veux faire le constructeur sur ce point qui semble sensible et non trivial (pour un non spécialiste comme moi)

Merci pour ces précieux renseignements

#6 05/05/2007 19:27:32

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Avis sur technique pour toit à faible pente

PS, si l'isolant est posé entre le support et l'étanchéité, il doit être de type rigide (laine de roche, fibre de bois) densité de l'ordre de 150 kg/m3
Cette disposition a aussi l'intérêt d'atténuer les bruits de pluie ou grèle

#7 12/05/2007 21:32:07

estate
Membre
Messages : 9

Re : Avis sur technique pour toit à faible pente

j'ai réalisé une MOB avec toit de 8°, réalisé en bac acier isolé de 6cm, avec laine de verre 200mm
j'avais peur du bruit de pluie, vu que l'habite dans la manche !!!! mais c'est suffisant niveau accoustique
on entend rien.

#8 14/05/2007 09:41:03

seb et caro
Membre
Lieu : sud Manche
Messages : 134

Re : Avis sur technique pour toit à faible pente

estate a écrit :

j'ai réalisé une MOB avec toit de 8°, réalisé en bac acier isolé de 6cm, avec laine de verre 200mm
j'avais peur du bruit de pluie, vu que l'habite dans la manche !!!! mais c'est suffisant niveau accoustique
on entend rien.

salut,

nous sommes également de la manche,

notre MOB sort de terre d'ici un mois, sous ton bac acier, l'isolation c'est de la mousse polyréthane?
nous, sous notre bac,il y aura que 3 cm de mousse soudée..
nous rajoutons dessous,300mm de LDV, j'espere que pour le bruit cela ira… ?

sommes du sud 50
merci

#9 18/05/2007 22:27:56

estate
Membre
Messages : 9

Re : Avis sur technique pour toit à faible pente

seb et caro a écrit :
estate a écrit :

j'ai réalisé une MOB avec toit de 8°, réalisé en bac acier isolé de 6cm, avec laine de verre 200mm
j'avais peur du bruit de pluie, vu que l'habite dans la manche !!!! mais c'est suffisant niveau accoustique
on entend rien.

salut,

nous sommes également de la manche,

notre MOB sort de terre d'ici un mois, sous ton bac acier, l'isolation c'est de la mousse polyréthane?
nous, sous notre bac,il y aura que 3 cm de mousse soudée..
nous rajoutons dessous,300mm de LDV, j'espere que pour le bruit cela ira… ?

sommes du sud 50
merci

slt les manchots !!!
Vous construisez ou dans la manche ???
moi j'ai 6 cm de mousse soudé au bac, puis 200mm LNV, avec 300mm de LDV tu peux voir venir, je pense que cela suffit !!!
A+