en kiosque

#1 13/05/2007 21:53:32

Jules
Membre
Messages : 6

Position Sortie toit pour VMC DF

Bonjour,

Je m'interroge sur la position de l'entrée d'air et de la sortie d'air sur le toit pour une VMC Double flux. Faut-il une distance minimale entre les 2 pour éviter un refoulement de l'une vers l'autre? Dans le cas d'un toit à 45°, faut-il en mettre une de chaque côté du toit ou les deux du même côté (côté opposé aux vents dominants) mais suffisament éloignées.

Merci de vos réponse

#2 14/05/2007 05:32:25

gagapen29
Membre
Lieu : Centre finistère
Messages : 890

Re : Position Sortie toit pour VMC DF

Je ne suis pas spécialiste (car pas encore rendu là dans mon projet) mais si on regarde de près les docs de chez Atlantic (je n'ai que leur doc....pour le moment), l'aspiration air Neuf se fait en façade, je veux dire par là qu'elle se fait sur un plan vertical, et pour le refoulement de l'air vicié, il se fait par le toit, donc à priori pas de distance minimale mais plutot un règle à respecter pour le refoulement (peut-être une hauteur par rapport à la ligne de faîtage, un peu comme les cheminées, quoique cela me surprenne (làa je parle par rapport à la ligne de faîtage).
Si vous n'avez pas plus d'infos, rapprochez vous des sites de Aldes, Atlantic, etc…

#3 16/05/2007 21:10:09

Jules
Membre
Messages : 6

Re : Position Sortie toit pour VMC DF

J'ai trouvé ceci sur le site de Leroy Merlin :

http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p … chapitre=8

Il faut 7m au minimum entre l'entrée et la sortie d'air.


Jules

#4 17/05/2007 09:15:50

piel
Membre
Messages : 438

Re : Position Sortie toit pour VMC DF

@Jules

yikes 7 mètres c'est énorme dans cette configuration !

C'est pas plutôt 70 cm ?

#5 17/05/2007 10:36:06

mimidu56
Membre
Messages : 180

Re : Position Sortie toit pour VMC DF

Bonne question car vous faites fausse route, mais elle m'etonne aussi , car avec votre DF vous devez avoir une notice d'installation et de montage ou on vous donne les conseilles les plus adaptes a votre modele (débit-puissance)
Sans vouloir vous faire un cours d'aeraulique , et pour resumer en 2 points essentiels:
- sortie : en toiture   et entrée en facade non exposé
- réseau de gaine (entré et sortie): plus ils sera long plus vous creez de perte de charge, donc de puissance necessaire(limité a la puissance du moteur) d'ou de bien suivre la notice de votre modele de DF

mon conseil (qui n'engage que moi) : veillez a avoir l'entrée d'air exterieur le plus pret de votre DF, le moins de coude possible, mais sans pour autant creer un reseau interne trop long et plein de coude

bref il faux trouver un juste equilibre, donc en fonction du modele retenu