Pages : 1
bonjour
Quelle longueur de tresse de cuivre 25 mm² faut-il en fond de fouille pour effectuer une connexion à la terre?
Faut-il absolument faire une boucle?
pas nessaissement il ny a pas de minimal le maximum étant la bouche avec un piquet de terre enfoncé au début un piquet de 2 m
La boucle en fond de fouille est préconisée pour s'assurer que toute la périphérie de la maison sera au même potentiel de terre. Donc la longueur préconisée est le périmètre des fondations.
Les piquets sont utilisables mais pour atteindre une faible résistance (50 ohms selon promotelec, 7 ohms selon les puristes), il faut parfois les multiplier car un piquet de terre par rapport à une câblette n'a que peu de contact, ce qui est plus pénible à faire que la boucle.
Je ne sais pas en France, mais en tout cas en Belgique, le piquet de terre est interdit en construction. Ce système n'est valable qu'en rénovation.
En construction, la boucle de terre est obligatoire. Le seuil maximal est de 30 Ohms, et plus c'est bas, mieux c'est.