en kiosque

#1 10/09/2007 11:36:50

montreuil
Membre
Messages : 467

cherche liens pour infos chauffage central.

qq'un connait-il un site ou un bouquin pour déterminer la section des tubes de cuivre par rapport à la puissance et à la distance des radiateurs? (jusque là je n'ai trouvé que des calculs très compliqués, alors que je n'ai que 3 radiateurs à rajouter à l'installation)

#2 10/09/2007 12:03:54

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

sachant que pour libérer 1000 W thermiques, et en comptant une chute de température de 3°, il faut un débit de xxx litres d'eau
sachant d'autre part qu'un tube de 10mm permet un débit d'environ 1m3/heure, calculez l'âge du capitaine.
Bon, si vous mettez un tube de 10, vous aurez des bruits non négligeable.
Par ailleurs, dans votre chaudière, c'est sûrement monté en 20mm.
donc, mettez du 20 si c'est loin, du 16 si c'est très prés.
Assurez vous également que vous trouvez chez votre fournisseur toute la gamme en stock dans un même diamètre

#3 10/09/2007 13:18:43

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

salut montreuil
quel est la puissance de tes radiateurs
quel la distance par apport au reseau
quel est le diametre du dit reseau

pour jfq

un diametre de 20 pour un depart chaudiere donc chaudiere gaz mural 20/22 ?
sinon c'est toujours superieur

@+

#4 10/09/2007 21:41:18

montreuil
Membre
Messages : 467

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

oui, départ chaudière en 20/22 par une colonne montante.
Au RDC est repiqué une alimentation en 14 pour un radiateur (1200 w à 50 cm)
La colonne s'arrète aujourd'hui en haut du RDC puisque j'ai tout cassé pour surélever.
Au R+1, il me faut alimenter un radiateur de 1800 w à 2m de la colonne, Et revenir alimenter un radiateur du RDC de 2300 w distant de 4m (ben non, on pouvait pas passer ailleurs)
Au R+2, j'ai 2 radiateurs de 1000w (50cm et 3,50m de la colopnne.


(J'en profite pour dire que je trouve les estimations de puissance des radiateurs  surévaluées par les différentes études des installateurs, fournisseurs de matériel et tableaux grand public).

#5 10/09/2007 21:52:21

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

gt22 a écrit :

pour jfq

un diametre de 20 pour un depart chaudiere donc chaudiere gaz mural 20/22 ?
sinon c'est toujours superieur

@+

Hormis le fait que les fabricants de chaudière sol mettent des sorties en 1' 1/4, tu peu me donner une explication ? parce que 23 (ou 27) kW mural ou 23 (ou 27) kW sol, en quoi c'est différent ?
Et pis, regarde l'entrée sortie de l'accélérateur incorporé, si c'est pas du 20/22, par hasard !

#6 11/09/2007 14:33:02

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

salut jfq

pas trouvé mieux pour le moment
mes abaques sont dans mes cartons
le fait est que l'on passe autant de fluide a la meme pression dans un tube cu de 20 que dans un acier de 26
de plus on autorise de descendre de 1/2 diametre pour tout type de vannes
www.pleinsfeux.net/promethee/lemanu/p11.html - 11k
@+

#7 11/09/2007 15:02:44

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

gt22 a écrit :

salut jfq

pas trouvé mieux pour le moment
mes abaques sont dans mes cartons
le fait est que l'on passe autant de fluide a la meme pression dans un tube cu de 20 que dans un acier de 26
de plus on autorise de descendre de 1/2 diametre pour tout type de vannes
www.pleinsfeux.net/promethee/lemanu/p11.html - 11k
@+

ouais, j'ai regardé en passant. Ils disent :


Tube 20/27 , 950 l/h, écart choisi = 15°C

Calcul puissance véhiculée en w/h:
950 x 15 =14250 cal x 1,162 = 16558 w

Le même, mais avec écart choisi = 10°C
950 x10 = 9500 cal x 1,162 = 11039 w

en gros, dans un tube de 20, on passe 15kw pour 15° d'écart, 10kw pour 10° d'écart.

#8 11/09/2007 15:05:35

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

jfquillacq a écrit :

sachant que pour libérer 1000 W thermiques, et en comptant une chute de température de 3°, il faut un débit de xxx litres d'eau
sachant d'autre part qu'un tube de 10mm permet un débit d'environ 1m3/heure, calculez l'âge du capitaine.
Bon, si vous mettez un tube de 10, vous aurez des bruits non négligeable.

J'ai un peu charrié ; ça, c'est pour de l'arrosage. Si vous regardez le site de gt22, on passe que 200l/h (sans bruit) ; ça permet quand même de délivrer 2kw avec 10° d'écart

#9 11/09/2007 15:11:48

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

salut jfq

de plus une puissance de 23/27k c'est pour la production d'eau chaude
en chauffage de plus avec la normalement bonne isolation on a rarement besoin de tout ca
@+

#10 11/09/2007 15:33:13

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

gt22 a écrit :

salut jfq

de plus une puissance de 23/27k c'est pour la production d'eau chaude
en chauffage de plus avec la normalement bonne isolation on a rarement besoin de tout ca
@+

Je sais bien ; dans une MOB classique, niveau entre CNDB et RT2005, on a besoin de 4 à 8 kW en pointe. Mais j'ai pas connaissance de chaudière (même en chauffage seul) qui fasse moins de 23kW

#11 11/09/2007 16:19:48

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

salut jfq
oui tu as raison difficile de trouver des chaudiere petite puissance

mais l'interet d'avoir une chaudiere c'est de faire la production ecs si possible avec un stockage qui correspond au nombre habitant pour eviter d'etre en manque de plus avec les douches multijet la conso ecs ne va pas en diminuant

quant on fait une vrai etude thermique serieuse

on s'appercoit que la demande majeur en chauffage correspond au renouvellement d'air,
je parle d'une maison tres bien isolé en construction neuve

que l'on peu minimiser un incorporant un systeme de ventilation double flux
@+

#12 11/09/2007 17:18:30

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : cherche liens pour infos chauffage central.

gt22 a écrit :

salut jfq
oui tu as raison difficile de trouver des chaudiere petite puissance

mais l'interet d'avoir une chaudiere c'est de faire la production ecs si possible avec un stockage qui correspond au nombre habitant pour eviter d'etre en manque de plus avec les douches multijet la conso ecs ne va pas en diminuant

quant on fait une vrai etude thermique serieuse

on s'appercoit que la demande majeur en chauffage correspond au renouvellement d'air,
je parle d'une maison tres bien isolé en construction neuve

que l'on peu minimiser un incorporant un systeme de ventilation double flux
@+

absolument d'accord sur toute la ligne.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive