en kiosque

#1 18/09/2007 20:15:27

claire7
Membre
Messages : 108

Problème de section de tasseaux sur pare pluie

Le charpentier qui vient de monter mon ossature bois m'a mis des liteaux épais de 18 mm.
Un vendeur m'a maintenu que le DTU impose un minimum de 30 mm.
Qui dit vrai?
Où puis-je chercher les infos?

#2 18/09/2007 22:04:32

Henri81
Membre
Messages : 791

Re : Problème de section de tasseaux sur pare pluie

Bonsoir
Tasseaux
-1)bois classe 2 de risque biologique
-2)ou contreplaqué NF-extérieur CTB-X

Largeur>= 0,035m
Epaisseur >= 0,015m
DTU 31-2, Art 10,151

#3 18/09/2007 22:48:45

claire7
Membre
Messages : 108

Re : Problème de section de tasseaux sur pare pluie

Merci beaucoup pour cette réponse claire (+ que moi!!!) et nette.
Donc, ça semble OK.
Ouf!

Henri81 a écrit :

Bonsoir
Tasseaux
-1)bois classe 2 de risque biologique
-2)ou contreplaqué NF-extérieur CTB-X

Largeur>= 0,035m
Epaisseur >= 0,015m
DTU 31-2, Art 10,151