bonjour a tous
pouvez vous me donner des retours de vos réalisations sur vos epaisseurs de cloisons et materiaux utilisés; but recherché : isolation phonique très bonne.
merci
En cloisons porteuses : ossature 140, remplissage panneaux cellulose, fermacell de chaque côté
Non porteuses : ossature 90, le reste pareil.
C'est efficace. Ca le serait plus encore avec un fermacell-panterre sur une des faces (côté bruit prévisible).
en ossature porteuse je pensais mettre montant de 175 avec panneaux de chanvre et laine de bois 40mm.
laine de bois pour eviter les deperditions d'air du Ă l'ossature.
OĂą poser la laine de bois ? E
En interieur avant le fermacell ou le lambris ou en exterieur avant les tasseaux et bardage?
Nous projetons de faire des cloisons (pas porteuses) intérieures en 6X4 +ouate cellulose insuflée, pare-vapeur + tasseaux + fermacell 12,5mm.
Pensez vous que cela soit vraiment léger pour une isolation phonique intérieure??
Nous projetons de faire des cloisons (pas porteuses) intérieures en 6X4 +ouate cellulose insuflée, pare-vapeur + tasseaux + fermacell 12,5mm.
Pensez vous que cela soit vraiment léger pour une isolation phonique intérieure??
je pense qu il faut faire comme pou le placo deux couche d un coté de plaque joints décallés puisque vous etes a l interieur pas de par vapeur pas de risque de point d rosé
pas besoin de tasseaux. visser le fermacell direct sur l'ossature des cloisons. en cloisons, on cherche plutôt le phonique. essayer de mettre un matériaux plus dense que la ouate insuflée. et si on utilise des panneaux, pas besoin de pare vapeur, donc plus simple : ossature 6x4, isolant à l'intérieur, et fermacell de chaque coté.
@claire7 : çà me semble un peu faible :
- l'épaisseur : 6 cm, çà fait pas un gros volume d'isolant.
- la cellulose insufflée : faible densité, faible amortissement. Pour ces faibles épaisseurs, privilégier la laine de bois HD
- le pare-vapeur : en cloison intérieure il est inutile
- tasseaux : création d'un volume de résonnance derrière le fermacell. Passer les gaines dans la cloison (on peut percer les montants. voir DTU) et fixer le fermacell directement sur les montants.
- désolidariser la cloison : bandes résilientes sur le pourtour.
Attention : je parle de cloisons (parois à l'intérieur du volume habitable) et pas de façades (parois extérieures du volume habitable).
salut rapha72
regarde ce lien tu trouveras peut etre reponse a ton probleme
etude faite sur isolation thermique et phonique
http://www.cndb.org/pdf/Conference%20lo … ctives.pdf
@+
Merci à vous, déjà prêts de bon matin!!! (AL, Luc et Goldorak)
Effectivement, nous allons revoir notre copie en fonction de ces arguments pleins de bons sens.
vous avez fait une touche les gars!!
gt 22 le lien que tu indiques
cĂ parle pour des gens un peu averti.
je pense qu'il ne faut pas confondre isolation acoustique et phonique.
je suis d'accord avec GOLDO sur l'épaisseur des montants de cloisons : 8 cm pas en dessous; laine de bois densité forte devrait atténuer le bruit : le but recherché : ne pas entendre une conservation et TV l'autre coté de la pièce.
gt 22 le lien que tu indiques
cĂ parle pour des gens un peu averti.
je pense qu'il ne faut pas confondre isolation acoustique et phonique.
je suis d'accord avec GOLDO sur l'épaisseur des montants de cloisons : 8 cm pas en dessous; laine de bois densité forte devrait atténuer le bruit : le but recherché : ne pas entendre une conservation et TV l'autre coté de la pièce.
je pense que ca a le merite d'etre sur une base d'etude et donc de trouver les compromis voulu
donc a chacun de faire son choix
possibilite d'atenuer de 59 DB je pense que ce n'est pas rien
@+
Juste pour mettre mon grain de sel…
La désolidarisation à vraiment son importance pour du phonique.. On peut pour cela, aussi utiliser du phaltex en bande 50 mm de large pour désolidariser du plancher.
- 3db c'est le son diviser par deux - Par exemple ça marche aussi pour le lave-vaisselle entre un modèle à 41 et à 38 db c'est le même bruit mais diviser par deux.
si on veut vraiment minimiser le transfert phonique
doubler les rails et pose sur du phaltex haut et bas et les espacer de 10mm
et ne pas mettre les montants face a face
inserer de la laine de bois, de verre dans les rails
poser 1/2 couche de placo ou fermacell
@+
j'avais oublié de préciser qu'il fallait désolidariser les cloisons du sol, mur et plafond. j'ai mis du phaltex épaisseur 5 mm, mais découpé dans des panneaux (reviend moins cher qu'en bandes).