#16 08/11/2007 09:27:05

leStef
Membre
Lieu : Brie seine et marnaise
Messages : 549

Re : Prise d'air sous poele ?

CyCy47 en partant dans le meilleur des cas sur un Stuv30in:

cf PDF installation stuv 30 in, page 6 : arrivée d'air sous le poêle de : 1dm2 mini
(http://www.stuv.be/files/S30in-install-FrNl-1005.pdf)

si ø pvc = 10cm, alors s = 0,785 dm2       en dessous de la préconisation quand même
si ø pvc = 15cm, alors s = 1,7671 dm2      bien au dessus de la préconisation je reconnais
alternative :
si ø pvc = 12cm, alors s = 1,1309 dm2   on est pas mal.... wink

#17 08/11/2007 10:40:00

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : Prise d'air sous poele ?

salut leStef

OK

d'apres la doc la puissance de ce poele est entre 8/13 kw selon le bois utilise
la sortie en dn 180 et la demande en air neuf 1 dm² comme indique sur la doc

pour ma par j'avais appris dans mes cours

amenée d'air direct ou indirect / tirage naturel

Pu de   0 kw jusqu'a 25 kw  entrée d'air neuf S² = 50 cm²
Pu de 25 kw jusqu'a 35 kw  entrée d'air neuf S² = 70cm²
Pu de 35 kw jusqu'a 50 kw  entrée d'air neuf S² = 100cm²
Pu de 50 kw jusqu'a 70 kw  entrée d'air neuf S² = 150 cm²

La question que je me pose a quelle temperature sorte tes fumées si conduit evacution en 180 pour un 8/13 kw

enfin peu importe le poele est tres tres beau et ne va pas manquer d'air neuf

salut @+

#18 08/11/2007 21:35:43

Cycy47
Membre
Lieu : Lot-et-Garonne
Messages : 93

Re : Prise d'air sous poele ?

Merci pour ces précisions. J'imagine qu'en plus il faudrait calculer les pertes en fonctions du nombre et des angles coudes du tuyau d'arrivée d'air etc pour être super précis !

Merci, j'y vois plus clair maintenant et j'ai évité une grosse bêtise : ne pas prévoir cette arrivée d'air…