en kiosque

#1 13/11/2007 08:28:50

cailleau
Membre
Messages : 18

pavaplan+frein vapeur ?

Bonjour,

une question que je me pose: en utilisant le pavaplan 8mm en contreventement coté intérieur, est'il utile de mettre ensuite un frein vapeur (proclima DBT ?). Si oui, peut on le fixer directement sur le pavaplan ?

Mon mur sera, je pense, coté ext. vers coté intérieur :
-bardage douglas
-lame d'air 2 cm
-pavatherm plus
-ossature + panneau ouate Homaterm Flex CL 040
-contreventement pavatex pavaplan
-frein vapeur Proclima ???? utile ou pas
-vide technique
- fermacell

suis je dans les choux ?

merci pour vos éclaircissements et bonne journée
c29

#2 13/11/2007 09:54:33

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : pavaplan+frein vapeur ?

Le pavaplan est un voile contreventant qui fait également office de freine vapeur. Donc pas besoin de proclima. Bien soigner l'étanchéité au vent avec les rubans collants ad'hoc. Vois la doc Pavatex.

#3 14/11/2007 18:35:09

cailleau
Membre
Messages : 18

Re : pavaplan+frein vapeur ?

merci Goldorak.
Dois je comprendre que la structure telle quelle est correcte ?

Par contre, en comparaison avec la RT 2005, la performance du mur est-elle inférieur. Je pense me rapprocher d'une paroi basse energie cad ~0,20 W/m².K.
Pouvez vous me confirmer cela.

Merci

C29

#4 14/11/2007 18:37:00

cailleau
Membre
Messages : 18

Re : pavaplan+frein vapeur ?

merci Goldorak.
Dois je comprendre que la structure telle quelle est correcte ?

Par contre, en comparaison avec la RT 2005, la performance du mur est-elle inférieur. Je pense me rapprocher d'une paroi basse energie cad ~0,20 W/m².K.
Pouvez vous me confirmer cela.

Merci

C29

#5 16/11/2007 08:53:08

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : pavaplan+frein vapeur ?

A l'exception du Proclima, le mur est correct. Reste à déterminer les épaisseurs :
- du pavatherm
- des panneaux d'homatherm.
Selon la région et les conditions climatiques, on peut avoir, respectivement :
- 40 Ă  60mm
- 140 Ă  220mm (1 couche 140 + 1 couche 80)
Le haut de la fourchette donne pratiquement une passive, à condition de chiader les menuiseries. Et surtout pas moins de 220mm en charpente + 40 à 60mm extérieur.
Et lĂ  tu en es Ă  la RT2025, au moinsse !! Tu pourras revendre des calories aux voisins big_smile

#6 16/11/2007 12:17:46

mimidu56
Membre
Messages : 180

Re : pavaplan+frein vapeur ?

j'ai fait le meme choix,
sur les conseils avisé de Homatherm et Pavatex

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive