puis-je valider ce calcul en l etat

voici le detail  des calculs fait sur le lien suivant
http://calculation.builddeskonline.com

materiau                     ep         lambda        R

pour le toit

rse                                                           0,040
pare pluie               0,021        0,049       0,429
laine de bois          0,280         0,038       7,368
agepan dwd           0,016         0,090       0,178
vide d air                0,025         0,023       1,087
fermacell                0,013         0,360       0,036
rsi                                                              0,100
                                                            ------------
                                                    R          9,238
                                                    U         0,108

pour les mur

rse                                                          0,040
bardage               0,021         0,120        0,175
vide d air              0,040         0,023        1,739
parepluie LdB       0,080        0,044         1,818
laine de bois         0,140         0,038        3,684
agepan dwd          0,016         0,090        0,178
vide d air               0,045         0,023        1,957
fermacell               0,013          0,013       0,036
rsi                                                             0,100
                                                          --------------
                                                      R        9,757
                                                      U       0,102   

peut  prendre en compte le vide d air ( gaine technique)
dans ce calcul ?
pour l interieur cela me parait acceptable
pour l exterieur  ben je sais pas

#2 01/03/2008 18:11:28

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : puis-je valider ce calcul en l etat

Lame d'air interne en flux ascendant R=0,16 et R=0,18 en horizontal.

Bardage et lame d'air ext. à ne pas prendre en compte.

Pour l'isolant entre charpente mur&toiture il faut compter un malus environ 8 à 10%.

Sinon RAS, configuration perspirante et bonne performance th. en prévision.

#3 01/03/2008 18:38:47

alpesboisdéco
Membre
Lieu : albertville savoie
Messages : 49

Re : puis-je valider ce calcul en l etat

merci Arthémus
donc avec des mur qui on un U apres modif 0,142
et un toit U 0,120 couplé a une archi bioclimatique et des menuiserie bois 4/16/4 argon on peut pretentdre a la THPE

#4 01/03/2008 19:14:02

jean-louis
Membre
Messages : 116

Re : puis-je valider ce calcul en l etat

alpesboisdéco a écrit :

merci Arthémus
donc avec des mur qui on un U apres modif 0,142
et un toit U 0,120 couplé a une archi bioclimatique et des menuiserie bois 4/16/4 argon on peut pretentdre a la THPE

Majorer de 10% l'isolation pour compenser la structure bois me parait peu. Vérifier un mur complet pour voir le % de l'ossature et de l'isolant sur une surface et une épaisseur déterminée en tenant compte d'une ou plusieurs menuiseries (renfort de l'ossature à ces niveaux).
Je mettrais le dwd dehors sur l'ossature, il diminuera le pont thermique lié à l'ossature et un freine vapeur ou un osb à l'intérieur.
ATTENTION ce n'est pas tout il faudra une mise en oeuvre impecable pour chasser tous les ponts thermiques et les passages d'air.
THPE, il faut calculer cela depans aussi du lieu où vous construisez, quel climat, altitude, orientation…

#5 02/03/2008 08:44:32

Dans la Prairie
Membre
Messages : 65

Re : puis-je valider ce calcul en l etat

Avez vous un architecte sur ce projet ?

#6 02/03/2008 09:39:59

alpesboisdéco
Membre
Lieu : albertville savoie
Messages : 49

Re : puis-je valider ce calcul en l etat

Dans la Prairie a écrit :

Avez vous un architecte sur ce projet ?

le client qui a un budjet serre a deja payé 11000€ a son archi pour le depot de permis simplement et vu qu il faut encore en donner pour les plans d exe  et encore plus pour le suivi de chantier ben on va faire sans

a mon avis il vaut mieux mettre son argent dans les materiaux

enfin je ne veux pas relancer la querelle