Bonjour, quelqu'un saurait-il où je pourrais me renseigner de manière sérieuse en matière de choix de section de câble d'alimentation électrique?
Ma maison ne demande (presque) qu'à être raccordée et nous ne savons pas quelle section de câble il faut mettre.
On était parti sur la section 2x35 mais lors de la pose du compteur + disjoncteur, les gars d'EDF nous ont inquiété en nous expliquant que vu la distance à alimenter (136m jusqu'à la maison) il faudrait prévoir du 2x50.
L'électricien du coup m'a orienté vers le consuel qui ne m'a pas conseillé mais m'a orienté vers EDF qui m'a expliqué qu'il valait mieux miser + que -…
Le gars des VRD me dit qu'en 12 ans, il n'avait jamais posé de gaine 2x50 pour une maison individuelle, malgré cette distance (il n'a certainement pas vérifié si le courant arrivait par la suite!).
Le coût du raccordement étant très lourd, il est vraiment important pour nous de faire au plus juste.
Si quelqu'un a une piste sérieuse, objective, des normes, je suis preneuse.
(compteur monophasé, abonnement de 6kw prévu à priori).

#2 18/05/2008 05:26:45

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : à supprimer, vide!!!

à part edf je ne vois pas qui d autre pourrait vous renseigner, enfin EDF et ses concurants ,  si ils parlent de 2x50  alors ça sera 2x50 mais il me semble qu ils n obligent pas le cuivre et acceptent l alu ce qui sera beaucoup moins cher,  votre electricien doit etre au courrant des normes , sinon qu ils changent de profession et se mette marchand de crepes ou danseuse chez  michou

#3 18/05/2008 07:29:08

marmotte
particulier
Lieu : mayenne(53) altitude 90m
Messages : 733

Re : à supprimer, vide!!!

bonjour,

suffit de demander le tableau de limite d'échauffement du cable j'ai un bareme sous les yeux pour du cuivre
en 2x35 la limite pour 130ml est de 9kw ou 41 A
une petite marge de sécurité s'impose quand meme donc j'ai pour 145ml 8kw ou 36A

en 2x50 cuivre à 130ml vous pouvez mettre 12kw ou 55A et pour 155ml vous pouvez mettre 10kw ou 45 A

demander le tableau à votre éléctricien

perso j'ai posé un 4x10 carré cuivre sur 100ml je peux "tirer" dessus 25kw ou 48 A avec une marge de sécurité de 40ml


si vous avez un fax je peux vous le faire parvenir
me contacter à fouassier.loic arobase neuf.fr

#4 18/05/2008 07:32:27

marmotte
particulier
Lieu : mayenne(53) altitude 90m
Messages : 733

Re : à supprimer, vide!!!

pardon j'avais pas lu la puissance demandé
donc pour du 6kw vous pouvez avoir une distance de 195ml
donc il n'y a aucun probleme en 2x35 cuivre

#5 19/05/2008 13:09:07

claire7
Membre
Messages : 108

Re : à supprimer, vide!!!

Bonjour et merci pour vos réponses.
Par contre, je me suis trompé, c'est du 9 KW et non du 6!.
De ce fait, c'est assez juste, voire en dessous avec du 2x35.
Je crois bien que je suis contraint à prendre du 2x50…
Merci pour vos remarques.
D'autre part, j'ai obtenu une grille m'indiquant les rapports.
Merci pour votre aide.

marmotte a écrit :

pardon j'avais pas lu la puissance demandé


donc pour du 6kw vous pouvez avoir une distance de 195ml
donc il n'y a aucun probleme en 2x35 cuivre

#6 19/05/2008 21:59:12

GRANDVALLIERS
Membre
Messages : 92

#7 20/05/2008 07:53:25

Sam - Bretagne Sud
Membre
Messages : 205

Re : à supprimer, vide!!!

Salut,
Je rejoins AL … C'est le boulot de l'électricien ! Pour avoir le consuel, il est prudent de suivre les recommandations de celui-ci et de l'EDF. J'en connais qui l'on attendu longtemps à vouloir suivre les conseils de Pierre, Paul et Jacques …
@claire7 … Effectivement, le prix d'un raccordement dépassant les 100ml est très important. Ce n'est pas nouveau malheureusement !
Bon courage
Sam

#8 20/05/2008 16:14:13

marmotte
particulier
Lieu : mayenne(53) altitude 90m
Messages : 733

Re : à supprimer, vide!!!

pour info j'ai payé il y a 2 mois 94ml de 4x10 carré 534 euro HT