en kiosque

#1 02/06/2008 23:08:22

denis
Membre
Messages : 286

résistance d' un isolant

la résistance d'un isolant peut elle être modifiée suivant sa compression ?
je m' explique :

une laine en rouleau de 4 cm R : 1.14 .
C' est un isolant très très souple .
Sa mise en oeuvre dans un espace de 2 cm ( donc tassement du produit ) va t'elle modifier sa résistance ?

merci

#2 03/06/2008 07:35:09

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : résistance d' un isolant

Of course !

Ce sont les cellules d'air bloquées entre la matière qui déterminent la résistance thermique. Si l'isolant est écrasé, la part de ces cellules diminue et avec elles la résistance thermique.

#3 04/06/2008 08:25:51

denis
Membre
Messages : 286

Re : résistance d' un isolant

dans ce cas précis , peut- on estimer la perte ?
50 % ??

#4 04/06/2008 09:16:50

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : résistance d' un isolant

plutôt 5 à 10%

#5 04/06/2008 11:11:20

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : résistance d' un isolant

Pas d'accord avec toi JFQ. Tes valeurs sont valables en conservant la même épaisseur d'isolant, ce qui n'est pas le cas ici. En gros on aurait un isolant 2x plus dense et 2x moins épais pour une performance quasi équivalente !!

Dans ce cas tous les fabricants commercialiseraient des isolants de 110mm d'épaisseur au lieu de 200mm avec une meilleure densité.

Pour Denis la perte de la résistance thermique est légèrement >50%.

exemple :

une laine de bois de 50kg/m3 :               

en épaisseur =40mm R=1,05
en épaisseur =80mm R=2,10

une laine de bois de 100kg/m3 :

en épaisseur =40mm R=1,0
en épaisseur =80mm R=2,0

Le R double proportionnellement avec l'épaisseur quelle que soit la densité. Le doublement de la densité fait perdre 5% de performance du R. Donc en comprimant par 2 une laine de bois de 50kg/m3, je divise le R de 50%. Comme la densité double je perd encore 5%, soit 50+5= 55%.

#6 04/06/2008 12:59:26

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : résistance d' un isolant

autant pour moi ; je voulais parler de la baisse du lambda
donc effectivement en passant de 4cm avec lambda = 0.041 à 2cm avec lambda = 0.045, on perd effectivement autour de 55%

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive