en kiosque

#1 16/07/2008 15:58:32

municos
Membre
Messages : 20

que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

Voilà ce que me propose mon fournisseur de matériaux en dalle seche pour 2 pièces d'environ 45 m²:

dalle béton
film anti remonté capillaire paratech
liège 20mm
2 plaques de pxd dense 25 mm
revêtement de sol (carrelage, parquet flottant…)

le tout pour un budget total de 900 €

qu'en pensez vous au niveau du coût et de l'efficacité thermique, résistance et écologique de ce procédé?

Merci pour vos réponses

#2 16/07/2008 17:44:19

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

20mm, c'est trop peu....surtout sur une dalle de compression.

j'ai coulé ma dalle de compression sur des hourdis en polystirene, puis j'ai mis 50mm de pannaux en mousse PU.....je trouve que c'est juste niveau thermique…

augmentez à 2x40mm en couche croisee si votre budget le permet.

sinon, ben passez sur le liege et mettez un materiaux moins ecolo, type TMS ( mosse PU)

#3 16/07/2008 21:25:06

cedric-74
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 209

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

D'accord avec Mathieu, comme isolation thermique c'est vraiment faible.
Le liege a l'air tres bien mais à peu pres 30% moins efficace que du PU au niveau thermique (et 50% aussi plus cher).

Qu'est ce qu'il y a sous la dalle ?

#4 17/07/2008 17:22:53

municos
Membre
Messages : 20

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

Bonjour
merci pour vos réponses!
Le pb c'est que j'ai une résa de 6 cm pour mes menuiseries ext.
tite question, et je ne peux pas me permettre bcp plus.
est ce qu'avec 20 mm de liège + 25 mm de PXD le bilan thermique est inférieur à une chappe tradi.
Qu'est ce que le TMS (mousse PU). en quelle épaisseur?
merci!

#5 17/07/2008 21:06:22

cedric-74
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 209

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

Ben ca sera toujours mieux qu'une chape et pas d'isolation, mais il me semble que c'est entre 3 ou 4 fois moins que le mini de la RT2005 !

Mais qu'est ce qu'il y a sous ta dalle ?
Et dans quelle région es-tu ?

#6 18/07/2008 22:44:19

municos
Membre
Messages : 20

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

bonjour cedric 74
sous ma dalle il y a un isolant polysterene

#7 18/07/2008 22:46:09

municos
Membre
Messages : 20

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

en vendée

#8 10/08/2008 10:32:07

municos
Membre
Messages : 20

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

Le polystérene sous la dalle a eu de drôles de conséquences. Il a coupé court la discussion. Ms c'est pas ma faute, c'est le maçon qui l'a fait. Siouplait qu'en est il de ma dalle sèche?

#9 10/08/2008 13:00:51

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

je pense que c'est plutot un concours de circonstance, votre poste s'est perdu parmis les autres......ce n'est pas parcque vous avez mis du polystirene que l'on vous boude…

combien de polystirene sous la dalle, et votre macon a t'il fait remonter du polystirene sur la peripherie de votre dalle?

vous dites n'avoir que 6cm jusqu a votre niveau zero. Si je comprends bien vous avez 6 cm de reservation jusq'au bas de vos menuiseries?

si c'est le cas, vous n'avez pas assez pour faire poser ce que vous decriviez lors de votre premier post.

#10 10/08/2008 19:24:37

municos
Membre
Messages : 20

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

6 cm de polys sous la dalle.
épaisseur de la dalle sèche : liège + pxd = 45 mm reste 15 mm pour le revêtement de sol.
ça devrait passer. sinon ce sera chappe tradi…
Alors ça vaut il le coup?

#11 10/08/2008 19:47:46

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

ça vaut le coup par rapport a quoi?

par rapport a QUE du beton: oui.

#12 10/08/2008 20:14:12

cedric-74
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 209

Re : que pensez vous de la composition de cette dalle sèche?

municos a écrit :

Le polystérene sous la dalle a eu de drôles de conséquences. Il a coupé court la discussion. Ms c'est pas ma faute, c'est le maçon qui l'a fait. Siouplait qu'en est il de ma dalle sèche?

Salut,
C'est pas la faute du polystyrene, mais des vacances ;-)
J'ai aussi prévu d'utiliser des entrevous polystyrenes, pour le poids, l'isolation, et la possibilité d'avoir une solution avec poutrelles plus légeres et ne nécessitant pas d'étais (c'est moi qui vait poser tout ca).
Attention quand meme, il y a différentes performances (par exemple seacbois ne donne qu'une résistance thermique R de 0,65 alors que d'autres donnent pres de 3 !).
En ce qui me concerne, je vais isoler aussi dessus, mais je ne pense pas avec du liege car à épaisseur égale, environ 2 fois plus cher et 30% moins isolant…
Et par dessus l'isolation je pense utiliser du fermacell en plaque de 20mm, meme si je trouve ca assez cher.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive