en kiosque

#1 14/08/2008 10:36:35

operis
Membre
Messages : 4

Section des pannes

Bonjour,
Je refait une toiture sur une maison en Gironde à Cazaux.
Toiture à deux pentes assymétriques. Un versant très court   et un versant long.
Couverture en tuiles terre cuite, pente 16 degrès.
Chevrons 75x63.
Isolation 30 cm de laine de verre croisée en trois couches de 10 cm et plafond en placo BA 13 par suspentes et rails métalliques.
Portée des pannes 9,64cm.
Elles reposent sur trois appuis. Les deux extrémités sur 8 cm et à 1/3 de la longueur sur 10cm.
Longueur totale des pannes 9,80cm
Il y a une panne faitière et deux pannes intermédiaires.
Coté versant court, espace entre la panne faitière et la sablière 1,60m
Coté versant long, 2 pannes intermédiaires (espacement 145 cm), puis une sablière.
Je voudrais mettre des pannes en kerto. Pouvez-vous me calculer la section?
Merci d'avance.

#2 14/08/2008 10:50:49

lbp51
Membre
Messages : 438

Re : Section des pannes

Bonjour,

Je pense que vous devriez plutôt vous rapprocher du fabricant: votre portée est très grande et en cas d'erreur de calcul vous aurez limité les intermédiaires (et les risques).

Désolé mais ce ne serait pas prudent de vous répondre.

Cordialement.

#3 14/08/2008 11:56:54

operis
Membre
Messages : 4

Re : Section des pannes

Bonjour,
Merci pour la réponse.
J'attendrais donc le retour des congés de mon fournisseur.
A +

#4 15/08/2008 09:10:16

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Section des pannes

moi, j'aurais dit 75x300. Attention, toutefois, à bien gérer l'anti déversement

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive