Bonjour à Tous,
Je suis à la recherche d'un système de cheneau à réaliser sur une maison à ossature bois. Ma toiture est en tuile et je suis situé en limite de propriété, ce qui m'empêche d'avoir un débord de toiture afin d'épargner le bardage extérieur.
Avez vous une astuce ou solution technique dans ce type de situation ?
Merci d'avance.
En cuivre ou en zinc , attention détail assez pointu .Pour moi ça s'apparente plus à un métier qu'à une astuce !
Bien évidemment que cela est un métier, ma question est plutôt si vous préférez :
Quels sont les risques ou points sur lesquels ils faut appuyer pour éviter tout problèmes sur ce type de mis en œuvre ?
J'ai réalisé un croquis afin de préciser ma question et le point me posant une interrogation.

Espérons que nous pourrons trouver une solution.
Merci
Je pense avoir trouver une solution, en remerciant ce qui ont donnez leurs avis. ![]()
Le chéneau, je le ferai dans l'épaisseur du mur. j'ai fait un croquis. joignez moi en MP, je vous le communiquerai
Je m'en occupe dès maintenant.
Bonjour,
J'ai une problématique similaire dans le cadre d'un projet d'agrandissement en ossature bois. La différence notable est que le mur en limite de propriété sera maçonné en briques.
Pourriez-vous me préciser les éléments à prendre en compte pour cette réalisation ?
Merci d'avance
Cdt
Bonjour,
je ne comprends pas trop le problème…
en vrac :
un chéneau, s'il s'exécute en zinc, plomb, ou cuivre, se pose sur un support en bois (volige de 15 mini) ou dérivés compatible
pour du zinc, on préconise une épaisseur de 0.80, mais du coup il faut le façonner à partir de feuilles de 2 X 1m.
Il faut savoir souder le zinc, et dans le cas d'un chéneau faire des soudures barrées.
Aussi, vous devez avoir un trop plein.
Vous ne devez pas posez le zinc directement sur maçonnerie, mais il doit y avoir désolidarisation.
Vous devez laissez le chéneau libre, ne pas le brider.
Si le métal ne vous tente pas, faites un support bois en pente en osb3 , et collez directement de l'epdm. Votre chéneau sera tout en caoutchouc, et (à mon avis), tout aussi résistant, et exécuté plus rapidement !
cordialement
Bonjour,
Merci pour ces éléments. C'est tout à fait le type d'informations que j'essaie de capitaliser.
Il est donc envisageable de réaliser le chéneau sans utiliser de métal (zinc) qui demande des compétences très spécialisées pour les soudures.
L'utilisation de membrane EPDM parait effectivement plus abordable :
http://www.firestonerubbercover.com/138 … i%C3%A8res
Pourriez-vous me préciser les attentes concernant le trop plein ?
Qu'entendez-vous pas "laisser le chéneau libre" ? Ne pas l'encastrer afin qu'il puisse se déformer, se dilater ?
Encore merci
Cdt,
J.B.
bonjour,
le métal travaille en fonction de la température : il se dilate ou se retire. Pour ne pas qu'il gondole ou casse les soudures ou force le bâti, vous devez laisser du jeu partout et le fixer par "agrafures", pour qu'il puisse travailler librement… la dilatation pour du zinc c'est 0.022mm/ml/°C… dans mon coin (paris), j'ai laissé 1,5 cm de jeu (répartis) pour un chéneau de 6 ml
Le trop plein c'est obligatoire, mais bon… c'est au cas où l'évacuation se bouche, pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans les structures et le reste… donc il est bon de pouvoir évacuer l'eau si celle-ci submerge l'évacuation bouchée…
si vous êtes en epdm, pas besoin de dilatation. vous créez un support fixe sur lequel vous collez votre epdm. vous avez tous les accessoires chez firestone.
Si votre chéneau n'est pas visible, c'est une raison de plus pour le faire en epdm
cordialement
(sur mon bâtiment, j'ai retapé provisoirement des chéneaux qui fuyaient -promis à la démolition- avec des bouts d'epdm qui restaient et du sikaflex : résultat : tout va bien !)
Le trop plein c'est obligatoire, mais bon… c'est au cas où l'évacuation se bouche, pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans les structures et le reste… donc il est bon de pouvoir évacuer l'eau si celle-ci submerge l'évacuation bouchée
non c est en cas ou il pleut en abondance si pas de trop plein que ça s écroule, votre responsabilité sera engagé .. surtout si il y a des victimes
et surtout les évacuations donnant dans des boites à eau et non en les reunissant direct au tuyau de gouttieres
Bonjour,
Le trop plein consiste donc à faire un double fond au chéneau en cas de débordement ?
Qu'est ce qu'une boite à eau ? l'équivalent d'un regard en bout de chéneau ?
Merci
oui pour la boite a eau le dessus de la boite a eau ne doit pas exédé le niveau bas de votre terrasse comme ça en car de forte pluie ça deborde, le trop plein est légerement au dessus de la sortie de gouttiere disons 5 cm
le trop plein est une sortie de gouttiére comme une gargouille à l oposé de la sortie de gouttiere et celui ci ne donne pas dans une descente de gouttieres
Des liens, des photos d'exécutions de différent matériaux cité plus haut ?
Merci
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive