Bonjour a tous,
Voici une proposition de mur pour une mob en idf…
bardage vertical linax/bitus
lame d'air
pare pluie
osb 16mm
dans l'ossature 140x45 120 mm de ouate en panneaux ou laine de bois(?)
2eme couche croisée de 60 mm de ouate en panneaux ou laine de bois
fermacel 12,5
- Que vous inspire cette composition…
- Pour la 2eme couche de 60 quelle est la différence de la mettre a l'intérieur ou a l'extérieur ?
car si on croise on rompt les ponts thermiques non?
- Faut-il un pare ou freine vapeur et si oui ou ?
Merci et a bientôt…
très mauvaise composition
très mauvaise composition
Bonjour.
Si c'est tout comme réponse....
si vous avez une ossature de 140, mettez y 140 d'isolant (encore que les 20mm manquant peuvent être considéré comme une lame d'air immobile, donc avec un pouvoir isolant équivalent). ça devrait vous permettre de baisser la deuxième couche à 40, ce qui nécessite des tasseaux moins gros, donc moins difficile à fixer.
Le pare vapeur trouve idéalement sa place entre les deux couches ; ainsi il est à l'abri des perforations liées à la pose des boites électriques.
la placer à l'extérieur n'a de sens que si on envisage un RPE, sinon, on a toute une usine à gaz pour fixer le bardage.
bardage vertical linax/bitus
lame d'air
pare pluie
osb 16mm
ossature 140x45
120 mm de ouate en panneaux ou laine de bois(?)
2eme couche croisée de 60 mm de ouate en panneaux ou laine de bois
fermacel 12,5- Pour la 2eme couche de 60 quelle est la différence de la mettre a l'intérieur ou a l'extérieur ?
car si on croise on rompt les ponts thermiques non?- Faut-il un pare ou freine vapeur et si oui ou ?
Ignore le message précédent, c'est de la pure provoc'
- 120 + 60 = 180 d'isolant c'est bien pour le neuf trois…
- oui il vaut mieux mettre un freine vapeur au moins.
- couche croisée = meilleur isolation, pas forcement à voir avec les PT.
- Si la couche de 60 a la même densité que la 120 alors cela ne changera rien de la mettre dedans ou dehors.
Merci bedouin et jfquillacq....
- oui il vaut mieux mettre un freine vapeur au moins.
- au moins d'accord…et au plus je devrait mettre quoi ?
- et tu le placerait ou exactement ?
Je tente, en tenant compte de vos avis
ça ferait donc :
- bardage vertical linax/bitus
- lame d'air
- pare pluie
- osb 16mm
- dans l'ossature 140x45 140 mm de ouate en panneaux ou laine de bois(?)
- pare ou freine vapeur ?
- 2eme couche croisée de 60 mm ou 40 mmm de ouate en panneaux ou laine de bois
fermacel 12,5
et effectivement comment éviter de percer ce pare/freine vapeur dans la vie de tout les jour ?
Merci pour vos avis…
si tu veux eviter de percer le freine vapeur, il faut mettre un vide technique (genre 50mm) entre le fermacell et le freine vapeur.
Je ne suis pas technicien, mais pourquoi ne pas mettre l'OSB à l'intérieur? Comme ça pas de risque de percer le pare-vapeur.
Je ne suis pas technicien, mais pourquoi ne pas mettre l'OSB à l'intérieur? Comme ça pas de risque de percer le pare-vapeur.
Le seul risque de percement, c'est au moment de la découpe du parement à la scie cloche pour poser les boites elec.
Si on a laissé un espace technique de 40mm, qu'il soit ou non rempli d'isolant, le risque disparait.
Après, dans la vie de tous les jours, on passe pas son temps à percer le parement, qu'il soit en OSB ou en fermacell ou en BA13