en kiosque

#1 06/10/2008 21:35:00

Pierre35
Membre
Messages : 13

Poele a bois, VMC 2F haut rendement ou radiateurs?

Bonjour,

Nous devons demenager en Decembre, jusqu'ici tout se passe tres bien concernant la construction. Nous nous posons une question sur le chauffage, et surtotu concernant la suppression des radiateurs. Voici notre projet :
- MOB de 120 m2 hab sur 2 niveaux.
- climat oceanique (bretagne)
- isolation 180 murs (fibre bois) +35 mm contre-isolation exterieure, 260 dans les combles.
- menuiseries triple-vitrage bois-alu, avec 2 baies de 240, une sud, une sud-ouest.
- VMC 2F
- bilan energetique non encore fait, on devrait etre en A, ou limite B.

Nous avons opte pour un chauffage avec un poele hase lima au centre de la maison. Radiateurs electriques dans les chambres de l'etage (et une chambre exentree du RDC). Nous envisageons d'enlever ces radiateurs au profit d'une meilleure VMC 2F (meilleur rendement). Si on supprime ces radiateurs, on garderait evidemment un arrivee elec au cas ou.

Il nous faut maintenant raisonner a budget constant, sauf si on gagne avec la nouvelle formule du loto..

Apres quelques recherches sur le forum, j'ai pas vraiment trouve ma reponse. Selon votre experience, est-ce jouable de se passer de radiateurs - moyennant l'acceptation des contraintes du chauffage au bois : corvee + temperature apres  jours d'absence?

Que feriez vous? Garder la VMC 2F et les radiateurs, ou prendre une VMC 2F haut rendement sans les radiateurs?

Merci pour vos avis!
Pierre

#2 06/10/2008 22:18:09

marcsou
Membre
Messages : 153

Re : Poele a bois, VMC 2F haut rendement ou radiateurs?

c'est ton bilan thermique qui va décider mais vu ta configuration tu devrais être vers K25 bien que tu ne nous dis rien sur l'isolation de la dalle .

On résonne souvent en terme de température extérieure très basse genre -10° mais ce ne sont que quelques jours par an bien souvent on a des températures de 4-10°

on doit alors tourner vers 500m³ de volume habitable  , je fais les chiffres en gros ..

0,25* 500* 15 =2185 kwh avec une bonne vmc comptons 2,5kwh il y a donc un risque que le poele soit trop gros

par -8 cela fait une différence de 28°
0.25*500*28 =3500 kwh comptont avec les pertes 4kwh 

tu comprends que ton bilan thermique avec des chiffres les plus justes possibles est plus qu'intéressant pour te donner une réponse pour la puissance de ton poele ou ton système de chauffage.

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive