en kiosque

#1 27/11/2008 14:27:45

lodi
Membre
Messages : 35

Utilisation En Charpente D'une Poutre Porteuse D'un Seul Tenant

Bonjour

J'ai un projet de construction ossature bois. Maison 9mx9m, toit 4pents, mur central porteur de 1mx1m.Je me pose une question au niveau de la charpente.Le mur central porteur est utilisé pour la charpente.il Y a des fermes à chaque angle de la toiture avec poteau porteur vertical (soit 4 poteaux porteurs).Entre ces quatre poteaux,peut on utiliser 4 POUTRES PORTEUSES en laméllé collé d'un seul tenant soit donc des poutres de 9m sans utiliser de poteau porteur au milieu de chaque cloison? Le laméllé collé permet t il cela?
Merci de vos réponses

#2 27/11/2008 14:45:33

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Utilisation En Charpente D'une Poutre Porteuse D'un Seul Tenant

Sans aucun doute, mais il y a aussi d'autres possibilités.
Par ailleurs, je vois pas bien à quoi correspond une ferme dans chaque angle ???

#3 27/11/2008 21:48:51

youn22970
Membre
Lieu : LANNION
Messages : 351

Re : Utilisation En Charpente D'une Poutre Porteuse D'un Seul Tenant

arretier certainement.
Je metterais des poutres 140x420 pour une porté pareil.

#4 28/11/2008 12:14:24

gege56
Membre
Messages : 1

Re : Utilisation En Charpente D'une Poutre Porteuse D'un Seul Tenant

S'agissant d'une MOB les façades sont sans doute en ossature bois donc  porteur. La poutre LC ne s'impose peut être pas sur toute la longueur de la sablière. Il faut cependant veiller à avoir des linteaux porteurs aux passages des ouvertures. Si une façade est complètement vitrée il y a possibilité d'intégrer des poteaux porteurs intermédiares bois (ou tubes métal). Dans l'éventualité ou tu veux absolument  une poutre d'une seule longueur la section de 14/42 est bonne (avec une contre flèche  de 2cm environ) pour hypothése :charge permanent de 70 kg(ardoise+iso+plafond) et de 45 kg pour la neige. Le calcul doit être affiné en fonction des charges réelles.

#5 28/11/2008 16:50:33

luc
Particulier
Lieu : nord annecy
Messages : 1 024

Re : Utilisation En Charpente D'une Poutre Porteuse D'un Seul Tenant

dans mon cas : une seule pièce de 8,7m x 7,4m : j'ai 2 poutres LC de 440mmx210mm sur la longueur de 7,4 (par contre : 1 étage au dessus + charpente tradi toit 4 pents)

#6 28/11/2008 20:12:20

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Utilisation En Charpente D'une Poutre Porteuse D'un Seul Tenant

youn22970 a écrit :

arretier certainement.
Je metterais des poutres 140x420 pour une porté pareil.

sauf que si c'est des arétiers, ils sont loins de faire 9m.
d'autre part, en BLC, un élancement de 3 est loin d'être optimum. un 8x50 a les mêmes performances avec 30% de bois en moins

#7 28/11/2008 20:59:12

youn22970
Membre
Lieu : LANNION
Messages : 351

Re : Utilisation En Charpente D'une Poutre Porteuse D'un Seul Tenant

Jfquilacq:
qu'entend tu par élencement de 3??

D'autre part une maison de 9x9 en toiture 4 pentes avec fermes dans chaques angles, je ne vois que arêtiers en reprise sur une ferme centrale avec demi ferme perpendiculaire de chaque coté. Mais je peux me tromper smile

#8 28/11/2008 21:44:07

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Utilisation En Charpente D'une Poutre Porteuse D'un Seul Tenant

l'élancement, c'est le rapport entre la hauteur et la largeur
un 8x23 a un élancement de 3

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive