en kiosque

#1 05/12/2008 10:10:46

MarbleMad
Membre
Lieu : Cannes 06
Messages : 174

Section des poutres et solives ?

J’ai chercher a calculer la section de mes poutres  grâce a un tableau d’Abaques de solivage (http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html) .

Vu ma longueur maxi d’entre-axe de 4.65m, pour un plancher lĂ©ger (osb3, parquet bois), j’en ai dĂ©duit qu’il me fallait des poutres principales (celles posĂ©es sur les plots bĂ©ton) de section 75 x 250 (75 x 200 recommandĂ© pour une Charge  plancher lĂ©ger de 55 + 120 kg/m2)  puis des solives de section 63 x 175 tous les 400 mm entre les poutres principales

Est-ce que quelqu’un pourrais me confirmer que mon choix de section est suffisant ou disproportionné svp.

Dois-je augmenter la section des poutres du plancher du 1er niveau dans la zone Ă  2 niveaux ?

Merci d’avance pour votre aide précieuse.

#2 05/12/2008 19:00:46

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Section des poutres et solives ?

Si les solives se posent dans le sens où elles mesureront 357, du 63x175 suffit. Par contre, j'ai bien peur que le 75 225 daans l'autre direction soit insuffisant. idem pour le porte à faux, qui nécessite une réalisation moins "simpliste"

#3 05/12/2008 19:05:06

youn22970
Membre
Lieu : LANNION
Messages : 351

Re : Section des poutres et solives ?

Oui je suis d'accord avec jfquilliacq. Pour du 75x250 optes plutot pour du kerto

#4 06/12/2008 10:01:50

MarbleMad
Membre
Lieu : Cannes 06
Messages : 174

Re : Section des poutres et solives ?

Bonjour,

Merci pour vos réponses. Après recherche sur internet sur un tableau d’Abaques pour poutres lamellé-collé, j'ai trouvé un document (http://lamellix.fr/upload/CY6a63c69eX11 … lc2003.pdf) de fabriquant qui m'a dévoilé que j'avais tout faux dans mes calculs.
Dans ce document, j’ai pu trouver les formules de calcul de bilan de charge pour mes poutres principales porteuses :
CP   
StratifiĂ©    10 DaN/m2
OSB3 18mm    11 DaN/m2
Ouate         10 DaN/m2
OSB3 9mm    6 DaN/m2
Cloisons lĂ©gĂ©re    20 DaN/m2
Total CP    57 DaN/m2
CE        150 DaN/m2
Q        237 DaN/m2

CP + Solives    62,5125 DaN/m2
E=P=        3,7 DaN/m2
Q=        897,29625 DaN/m2
Section        12x40 cm
Rien a voir avec mes 7,5x25 cm du départ !!

J'espere ĂŞtre maintenant dans le juste. je demanderai tout de mĂŞme confirmation au fournisseur !

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive