Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la température de l'air (mesurée) en sortie de sa VMC double-flux.
C'est pour savoir si l'air est assez chaud pour servir à un ballon ECS thermodynamique.
Par avance merci.
Par conception, une VMC DF rend un air entrant à 2 ou 3°C en dessous de l'air extrait
Pardon, je me suis mal exprimé:
je voulais connaître la T° de l'air extrait, après passage dans l'échangeur. Donc la T° de l'air qui sort de la maison.
Merci
Elle est à peine plus chaude que l'air extérieur :
Tsortie = Te + (Ti-Te) * (1-rdt)
Ti=T° air intérieur extrait
Te=T° air extérieur
rdt= rendement vmc entre 0 et 1
Bonjour,
Tsortie = Te + (Ti-Te) * (1-rdt)
Ti=T° air intérieur extrait
Te=T° air extérieur
rdt= rendement vmc entre 0 et 1
Et il est opportun de rajouter que la température doit être prise dans la gaine, et à son centre uniquement. Et non en dehors, après la bouche.
Arvi'
en gros si l'air extérieure est à 10 on obtient 12-13 dans l'air rejeté
si l'air extérieure est à 0 on obtient 2-3 dans l'air rejeté
si l'air extérieur est à -10 on obtient -7--5dans l'air rejeté
une solution le puit canadien pour avoir une température d'air entrant plus haute.