je suis en plein ferraillage des rampants et j'aimerai savoir si cela a bien été fait pendant qu'il est temps
voici le procédé
chevrons de 80mm*60mm et pannes de 240mm*120mm
ldv 80mm entre chevrons et ldv 180mm en seconde couche +par vapeur +fermacell 12.5
entre les pannes j'ai 1720mm
j'ai fixé des cornières(que j'ai du plier au bon angle) 36*23 sur les pannes (elles seront apparentes de 25mm d'un coté et 55mm de l'autre coté car elles sont posées verticalement
puis j'ai fixé 3 suspentes de 260mm (ce qui donne un entraxe de 430mm )sur chaque chevrons de bout ensuite sur le précédant chevron j'ai fixé une seule suspente en son milieu (ce qui donne un entraxe de 850mm) et ensuite sur le précédant chevron j'ai fixé 2 suspentes a 430mm des pannes et ainsi de suite
j'ai bien lu la doc fermacell mais je doute un peu …
les joints fermacell doivent ils absolument etre sur une fourrure ou la dureté de la colle suffit elle (on entend un peu tout sur ce sujet)
merci de m'éclairer
Si la jointure des plaques tombe en dehors d'une fourrure, il faut (et il suffit) coller un couvre-joint (bande de fermacell d'une dizaine de cm de large) à l'arrière des plaques en question en commençant par le faire tenir sur la plaque en place puis poser la seconde plaque. Faire tenir cette bande par qq vis pendant la période de durcissement de la colle. C'est la technique que j'ai employée et c'est tip-top !
bonne technique goldo j'ai fait de meme !!!
avec un serre joint pour fixer cette plaque c'est encore mieux
alors pas de réponse pour le ferraillage de mes rampants?
Bonjour,
allez voir ce lien :
http://www.forumconstruire.com/construi … -66297.php