Bonsoir,
je suis en train de faire construire une maison ossature bois.
Lors de la livraison des panneaux usinés, une des façades a été endommagée (panneau éventé et l'isolant parti). J'ai demandé à ce qu'elle soit remplacée, mais le constructeur a préféré la "réparer" sur place.
Les murs sont maintenant montés (avec l'isolant sans doute remis dedans?) et selon moi la "réparation" laisse à désirer. J'ai pris des photos qui sont sur le blog suivant : http://mob8181.skyrock.com (tout en bas de la page).
Qu'en pensez vous ?
Y a-t-il un risque que le niveau d'isolation prévu initialement soit dégradé ?
Merci pour vos avis.
jldjld
bonjour
je crois que vous êtes pas aux bouts de vos surprise!! malheureusement.
rien quand regardant votre blogs on découvre pal mal de manquement aux dtu norme et avis tech , trop long a expliquer sur le forums .
je serait vous je ferais venir une expert afin de faire constater toute les anomalies .
en plus de celles qui vous seront mentionner par les pro ou les personnes avertis du forum.:
par exemple : l'agrafage des panneaux de fermacel ne respectent pas les espacement définis par l'avis tech et ni l'orientation d'ailleurs.
les poutres support de dalle qui reposent directement sur une dalle béton c'est interdit .
poser des panneaux de mur directement sur de la terre (même une journée) n'est pas interdit , mais c'est pas pro et surtout pas recommander !
etc…
je laisse le reste pour mes confrères du forums
bonne jounrée
laurent67
bonjour
je crois que vous êtes pas aux bouts de vos surprise!! malheureusement.
rien quand regardant votre blogs on découvre pal mal de manquement aux dtu norme et avis tech , trop long a expliquer sur le forums .
je serait vous je ferais venir une expert afin de faire constater toute les anomalies .
en plus de celles qui vous seront mentionner par les pro ou les personnes avertis du forum.:
par exemple : l'agrafage des panneaux de fermacel ne respectent pas les espacement définis par l'avis tech et ni l'orientation d'ailleurs.
les poutres support de dalle qui reposent directement sur une dalle béton c'est interdit .
poser des panneaux de mur directement sur de la terre (même une journée) n'est pas interdit , mais c'est pas pro et surtout pas recommander !
etc…
je laisse le reste pour mes confrères du forums
bonne jounrée
laurent67
Merci pour cet avis (bien que les nouvelles ne soient pas rassurantes).
Je retiens l'idée de l'expert. Un expert en construction est-il pertinent pour une construction en ossature bois ou faut-il un spécialiste ?
Encore une fois merci
jldjld
il y en a un qui passe par ici de temps en temps il va vous donner un avis