Après vous avoir énormément lu sans forcement beaucoup poster voici ma modeste contribution :
Auto construction d'une annexe de 7.7m x 4.2m et 5.5m de haut qui me sert d'atelier.
J'ai réalisé les plans sur sketchup qui ont ensuite été validé par le BE de Mobissimo (Point P).Vous pouvez télécharger le plan au format sketchup 6
La constitution des murs est la suivante (ext vers int) :
- crépis sur fibre de verre
- fibralith de 30
- Osb de 9
- ossature en 45x120
- laine de verre 120
- pare vapeur
- liteaux
- osb 9
Il nous aura fallut 15 jours à 2,5 personnes pour finir (hors crépis)
Pas de grosses difficultés, juste une grosse frayeur due à un mauvais équerrage d'un demi pignon (je me suis gouré dans pythagore …)
Voilà si vous avez des questions, n'hésitez pas
Quelques photos :
http://www.ratatams.levillage.org/IMG/jpg/DSC_6245.jpg
http://www.ratatams.levillage.org/IMG/jpg/IMG_1855.jpg
http://www.ratatams.levillage.org/IMG/jpg/IMG_1877.jpg
http://www.ratatams.levillage.org/IMG/jpg/1476.jpg
http://www.ratatams.levillage.org/IMG/jpg/1481.jpg
http://www.ratatams.levillage.org/IMG/jpg/1501.jpg
http://www.ratatams.levillage.org/IMG/jpg/1511.jpg
Bonjour Casimir,
J'ai noté sur tes photos que tu avais une charpente en chevrons porteurs. Peux tu me dire (schéma?) comment tu as fixé tes chevrons en panne faitière et en panne sablière? Enfin, j'aimerais connaître la section de ta poutre (lamélée collée?) de panne faitière.
Merci pour ton aide
Bonjour,
Vous pouriez m'indiquer le coup au m2 de l'habillage exterieur (crépis, fibre de verre, fibralith) ainsi que des infos sur la mise a oeuvre et des details techniques des différentes couches (R, format, conditionnement,..)
Merci
Bonjour Casimir,
J'ai noté sur tes photos que tu avais une charpente en chevrons porteurs. Peux tu me dire (schéma?) comment tu as fixé tes chevrons en panne faitière et en panne sablière? Enfin, j'aimerais connaître la section de ta poutre (lamélée collée?) de panne faitière.
Merci pour ton aide
sans me meler de ce qui ne me regarde pas la section de la panne faitiere sera toujours fonction de la portée du matériaux de couverture du parement interieur et de l isolation autant de parametre a prendre en compte, sinon en bas des coins en bois pour les fixer et en haut aussi mais liés entre eux par les pointes, par contre lorsque l on a recours a cette méthode je ne saurai trop que conseiller de mettre un contreventement horizontal donc sur les chevrons, avec un osb ou un agepan, ou des bracons , on un feuillard en croix
la section des chevrons 220/45 entre axe 60 une entretoise tous les 180 cm la porté maxi sera de 4.80
la poutre n a pas besoin d etre en laméllé collé si la section est inférieur a 300 voir 350
J'ai fait faire le crépis, je ne peux donc pas être très précis sur la mise en oeuvre.
Ils ont passé une première couche de crépis (weber.light) à la projeteuse puis ont incorporé un treillis fibre de verre qu'ils ont croisé aux angles des ouvertures. On a laissé sécher le tout 1 bon mois, puis passage de la deuxième couche.
Pour le tarfi il faudra que je regarde mes devis.
Pour la fibralith ça m'a couté 8.73€ /m²chez Point P. Les plaques fond 2 x 0,6 x 0,025
et j'ai du en prendre une palette compléte 96 plaques.
voila voila
si t'as d'autre questions
tamarin06 a écrit :Bonjour Casimir,
J'ai noté sur tes photos que tu avais une charpente en chevrons porteurs. Peux tu me dire (schéma?) comment tu as fixé tes chevrons en panne faitière et en panne sablière? Enfin, j'aimerais connaître la section de ta poutre (lamélée collée?) de panne faitière.
Merci pour ton aide
sans me meler de ce qui ne me regarde pas la section de la panne faitiere sera toujours fonction de la portée du matériaux de couverture du parement interieur et de l isolation autant de parametre a prendre en compte,
J'ai répondu au MP de tamarin.
Panne faitière en lamelle colle en double 2 x 45*300. Pour une portée de 5m
Mais Alain Landry a raison ces dimensions ne vont que pour ma configuration et ont été calculé par un BE.
Attention donc à ne pas faire n'importe quoi.
J'ai fait faire le crépis, je ne peux donc pas être très précis sur la mise en oeuvre.
Ils ont passé une première couche de crépis (weber.light) à la projeteuse puis ont incorporé un treillis fibre de verre qu'ils ont croisé aux angles des ouvertures. On a laissé sécher le tout 1 bon mois, puis passage de la deuxième couche.
Pour le tarfi il faudra que je regarde mes devis.
Pour la fibralith ça m'a couté 8.73€ /m²chez Point P. Les plaques fond 2 x 0,6 x 0,025
et j'ai du en prendre une palette compléte 96 plaques.voila voila
si t'as d'autre questions
sur le fibralit vous auriez pu faire un enduit classique j ai un morceau qui traine dehors dpuis 10 ans c est comme neuf donc le treillis inutiles
Sauf que la fibralith surtout en plaque de 2m a tendance à tuiler, c'est imputrescible on est d'accord mais pas indéformable.
Il ne faut d'ailleurs pas trop tarder à crépir après la pose de la fibralith. Lu dans la doc et vérifié après un mois sans crépis.
Tout à fait d'accord avec Alain, je suis conscient que la section de la faitière dépend du poids de la toiture. Donc posons la question directement pour avoir un premier éclairage avant de valider avec le BE Mobissimo:
Quelle section de poutre en lamélé collé pour la panne faitière de cette charpente avec chevrons porteurs:
Longueur de la poutre faitière: 9m50
Longueur chevrons porteurs de section250x45 espacés de 60 cm: 3m50 (c'est donc la longueur du rampant)
Ma couverture sera en stylinov (ressemble au bac acier mais cela n'en est pas vraiment).
Isolant 200 mm fibre de bois ou ouate
Volige pour contreventement des chevrons porteurs: 20mm
La faitière de 9m50 va reposer sur un mur de refend et un pignon. Entre le mur de refend et le pignon j'aimerais éviter d'avoir à mettre un poteau donc j'imagine que la section de la poutre doit être conséquente…
Merci pour votre aide
donc on a une portée de 4.75 c est cela on a bien un pignon a chaque extrémité, et un mur (pignon de refends c est cela par contre quelle degré de pente de toiture,
style inov… sans commentaire.. c est vrai c est comme le canada dry ça ressemble a du bac acier mais c est loin de valoir du bac acier, vous le regardez un coup d oeil trop appuyé et il se vrille, moi je dirai c est de la....... mais bon ça se vends..
ce qu il faut c est la porté donc si on est ok et la pente,
a la louche comme ça une panne de 500 ou 600/120 en laméllé collé devrait faire l affaire
Alain,
Je me suis mal expliqué. La portée de la poutre est de 9m50 (il n'y a pas de refend). La pente du toit est de 20 degrés (36%).
Merci pour ton aide
et le matériaux toiture
il eusse été peut etre prefeable de mettre quelques ferme que d avoir une panne faitiere qui va faire tache au milieu
a mon avis 600/120
Merci pour ta réponse Alain. Le matériaux toiture c'est du Stylinov comme indiqué dans mon message donc très léger. Pour le lamélé 600/120 en effet c'est du balèze donc cela risque de ne pas être très joli. Je vais donc sans doute m'orienter vers de la charpente classique pour cette partie de la maison avec une ou deux fermes.
je pense que mettre deux fermes en les realisant avec du bois raboté deux entraits bas , un poinçon deux arba deux jambe de force là vous aurez une porté de 3 m donc une faitiere de 220/75 vous aurez une belle charpente
effectivement c'est sans doute la solution qui s'impose.