Bonjour,
désolé si cette question a déjà été aborder, voici ma question:
mon plancher d'étage est constitué du bas vers le haut:
solivage
OSB de 18mm (plafond)
lambourde de 45x80
plancher bois
isolant en ouate de cellulose entre lambourde.
Dois mettre le pare vapeur avant de poser mes lambourdes ou le poser sur mes lambourdes ?
Que me conseillez-vous comme pare vapeur le cas échéant pour un plancher d'étage....le pro clima RB pare poussière pourrait suffire ?
Merci pour votre aide
Rémy
??
personne....
on ne mets pas de par vapeur sur les cloisons interieurs donc pourquoi sur un plancher d étage si l étage est habité , pas de par vapeur entre deux pieces chauffées mais uniquement sur les parrois extérieures
le pare vapeur n'est pas nécessaire (il y a la même température en haut et en bas). je pense que ton problême est plus par rapport à la poussière de la ouate qui pourrait passer à travers l'osb. dans ce cas, ou tu met un pare poussière, ou n'importe quel film plastique, ou tu joint bien ton OSB. si tu utilise un OSB avec rainure/languette pas de film à mettre.
OK merci beaucoup.
à bientôt
Rémy