branchement electrique spots

Bonsoir,

je ne sais pas comment brancher 7 spots encaster au plafond, dans la meme piece, deja equipé d'un va et vient?

si je met en serie, l'intensité sera divisée en sept, et si je met en parallele, est ce que le va et vient va fonctionner?

merci pour votre lumiere wink

#2 12/05/2009 20:42:18

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : branchement electrique spots

On a TOUJOURS mis les lampes en parallèle (rouge au rouge, bleu au bleu). Les inters sont prévus pour 6 ampères soit 1400 W (10 à 20 lampes suivant leur nominal).

#3 12/05/2009 20:47:18

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : branchement electrique spots

ok, merci, mais je pensais que les va et vient allaient poser problemes.

j'ai deja fait ce montage mais sur un simple allumage.

#4 13/05/2009 09:20:48

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : branchement electrique spots

derniere question: avec deux inter ( un va et vient) et avec plus de deux lampes, ne doit on pas utiliser un telerupteur?

merci

#5 13/05/2009 09:31:09

mayeute
Membre
Messages : 996

Re : branchement electrique spots

Non, le telerupteur c'est lorsque tu as plus que 2 interrupteurs.

Tu peux poser tes 7 spots en // sans soucis.  Attention Ă  bien respecter les distances de pose spot/plafond/isolant

#6 13/05/2009 09:35:26

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : branchement electrique spots

Non rien Ă  voir avec le nb de points lumineux.  Oui au delĂ  de 2 ou 3 points de commande on utilise un tĂ©lĂ©rupteur .

#7 14/05/2009 01:22:36

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : branchement electrique spots

merci wink

les spots ont tous été plantés dans des pots en terre....