en kiosque

#1 26/05/2009 15:18:03

sissou38
Membre
Messages : 8

Frein vapeur et Sarking

Bonjour,
nous avons commencĂ© notre construction en madrier et nous  avons fermĂ© la maison avec un parquet toiture. Isolation par l'extĂ©rieur dite en sarking avec  240 mm de fibre de bois.

La question que je me pose et que je vous pose  lol  c'est faut il mettre obligatoirement  un frein vapeur avant la pose de l'isolant ?   Et pourquoi ?
Plusieurs avis contradictoires nous ont été donnés.

Pour l'instant nous avons posé sur notre parquet toiture un Delta vent S.
Il est diffusible, cela veut il dire que je pourrais le laisser et poser directement mon isolant dessus ?

Merci pour vos réponses.

#2 26/05/2009 17:10:06

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : Frein vapeur et Sarking

pourquoi avoir mis un pare pluie avant l'isolant? je crois savoir, mais je prefere poser la question

quelle epaisseure pour le parquest et est'il posé nikel sqns trous ni interstices?

#3 26/05/2009 17:16:52

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Frein vapeur et Sarking

sissou38 a Ă©crit :

… faut il mettre obligatoirement  un frein vapeur avant la pose de l'isolant ?   Et pourquoi ?

1. Non sauf si l'isolant est recouvert par un matériau assez étanche (pare-pluie, panneaux).
2. Parce que l'isolant en FDB est plus perméable à la diffusion de la vapeur d'eau que le parquet de toiture.

Pour l'instant nous avons posé sur notre parquet toiture un Delta vent S.
Il est diffusible, cela veut il dire que je pourrais le laisser et poser directement mon isolant dessus ?

Oui !

Et n'oubliez pas de prendre soin de l'étanchéité à l'air.

#4 26/05/2009 18:00:47

sissou38
Membre
Messages : 8

Re : Frein vapeur et Sarking

MathieuB a Ă©crit :

pourquoi avoir mis un pare pluie avant l'isolant? je crois savoir, mais je prefere poser la question

quelle epaisseure pour le parquest et est'il posé nikel sqns trous ni interstices?

Le parquet a une epaisseur de 20 mm mais  malgrĂ© tout nos efforts pour bien le poser il n'est pas Ă©tanche car certaines lames prĂ©sentent des dĂ©fauts(noeuds du bois trouĂ©s).

#5 26/05/2009 18:42:34

iso7
Membre
Lieu : veyrins thuellin (38)
Messages : 539

Re : Frein vapeur et Sarking

Preferez reguler la vapeur d eau, par contre la pose sur pare pluie est a eviter car il est plus diffusant que l isolant

#6 26/05/2009 21:56:04

MathieuB
Membre
Lieu : haute savoie
Messages : 2 175

Re : Frein vapeur et Sarking

enlever le pare pluie et mettez un frein vapeur…

voila comment j'ai fait chez moi:

http://www.mbautoconstruction.com/index … pa=7&tri=d

#7 27/05/2009 08:19:17

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Frein vapeur et Sarking

Mes chers confrères le fait de laisser le pare-pluie ne pose aucun problème, alors pourquoi se compliquer la tâche  :

1. il est quasi neutre pour le flux de vapeur dans une configuration initiale peu favorable Ă  la condensation,
2. bien étanché comme un FV il bloque la convection (fuites dans le parquet),
3. il complète le dispositif d'étanchéité à l'air (vent) en remontant les lés périphériques sur l'isolant.

L'idéal est d'utiliser des panneaux FDB bouvetés (étanchéité à l'air et à l'eau).

#8 27/05/2009 08:30:08

sissou38
Membre
Messages : 8

Re : Frein vapeur et Sarking

Merci pour vos rĂ©ponses. J'ai eu une rĂ©ponse de mon charpentier qui me dit que je peux laisser le delta s.  La maison en madrier participe aussi Ă  la rĂ©gulation de la vapeur d'eau.

#9 27/05/2009 08:51:37

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Frein vapeur et Sarking

Bien que ton charpentier dit vrai son argument est bidon !

#10 27/05/2009 08:58:48

sissou38
Membre
Messages : 8

Re : Frein vapeur et Sarking

ArthĂ©mus a Ă©crit :

Bien que ton charpentier dit vrai son argument est bidon !

c'est Ă  dire ?

#11 27/05/2009 12:52:56

Arthémus
Membre
Lieu : Livradois-Forez [63]
Messages : 2 157

Re : Frein vapeur et Sarking

Le moteur de la migration de la vapeur d'eau est la différence de pression int/ext. Le bois permet de limiter le taux d'humidité dans l'air donc la puissance du moteur en quelque sorte.

Pour bien faire on raisonne avant tout sur les caractéristiques de la paroi en question. Ici pour ton cas le pare-pluie n'a pas d'effet sur le comportement hygro-thermique du toit (si il est posé continu).

#12 27/05/2009 18:47:08

iso7
Membre
Lieu : veyrins thuellin (38)
Messages : 539

Re : Frein vapeur et Sarking

C est vrai excusez moi j ai trop l habitude de travailler avec du HPVE et j en oublie les pare pluie non ouverts a la diffusion

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive