Pages : 1
Bonjour,
Nous allons faire construire une MOB en région nantaise et nous en sommes au stade des consultations.
L'un des maitres d'oeuvre nous propose un mur d'ossature 120x45 avec isolation laine de verre de 120 + laine de verre de 60, pare vapeur, système optima et BA13 standard (47.40€HT/m²).
Nous souhaiterions donc nous garder le poste isolation en mettant de la fibre de bois flexible de 120mm (densité 55 kg/m3, lambda 0.038 R=3.16) entre les montants (en remplacement de la laine de verre de 120 + 60).
Première question : 120mm de fibre de bois entre montants sont-ils suffisant ?
Deuxième question : en mettant de la fibre de bois entre les montants, vaut-il mieux ensuite mettre un pare vapeur ou un frein vapeur?
Merci pour vos réponses
vous pouvez toujours rajouter de la fibre de bois dans le vide technique de 40mm, ensuite il faut mettre un freine vapeur type intello apres les 120mm.
demander le cout avec une ossature de 140x45 cela ne devrais pas etre bien plus cher.