en kiosque

#1 22/06/2009 16:46:12

remy
Membre
Messages : 176

lambourdes perçées "résistance mécanique" affaiblie ?

Bonjour à tous,
je dois passer toutes mes gaines élec dans le plancher d'étage et pour se faire, je dois passer au travers des lambourdes de 45x95mm posées sur champs. J'aimerais savoir si le fait de perçer des trous de Diam 20mm dans les lambourdes ne met pas trop en péril la résistance mécanique de celles-ci ?
a savoir mon plancher d'étage est constitué de la sorte de bas en haut:
- solive (rondin) apparent Diam 350mm lg 4m espacées de 1m
- OSB (plafond) de 18mm posé sur rondins
- lambourdes perpendiculaires au solives de 45x95mm sur champs tous les 40 cm (remplies d'isolant)
- OSB de 16mm (plancher)
- parquet flotant
en gros, mes lambourdes perpendiculaire au solivage me permettent de réduire l'entraxe de 1m trop grand..

Le résistance des lambourdes sera-t-elle suffisante une fois perçées de plusieurs trous ?
Merci pour votre aide
Rémy

#2 23/06/2009 07:28:24

remy
Membre
Messages : 176

Re : lambourdes perçées "résistance mécanique" affaiblie ?

pas de spécialiste en structure bois ?
Merci à vous

#3 23/06/2009 09:09:05

Goldorak
Membre
Lieu : Drôme provençale
Messages : 2 421

Re : lambourdes perçées "résistance mécanique" affaiblie ?

Le DTU précise les possibilités de percement des bois de structure. Pas conseillé de faire au pif .... Faut s'y référer absolument.

#4 23/06/2009 09:26:02

gil99
Membre
Lieu : toulouse
Messages : 116

Re : lambourdes perçées "résistance mécanique" affaiblie ?

Voulant au départ faire une dalle en bois, je m'étais acheté le petit livre du CNDB sur la conception des dalles en bois : il y est précisé les détails des percements éventuels pour le passage des gaines dans les solives (diamètre de percement, position…)

#5 23/06/2009 11:07:26

remy
Membre
Messages : 176

Re : lambourdes perçées "résistance mécanique" affaiblie ?

Ok, donc personne n'a déjà perçé ses lambourdes....
merci à vous

#6 23/06/2009 11:20:06

remy
Membre
Messages : 176

Re : lambourdes perçées "résistance mécanique" affaiblie ?

d'après ce site il semble que je sois dans ces contraintes:
contrainte: 0.7%
cisaillement:1.2%
déformation:1.1%
mais je ne sais pas si je l'utilise correctement
http://www.structure-et-ossature.com/in … euse.shtml
qu'en pensez-vous ?

#7 23/06/2009 18:10:40

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : lambourdes perçées "résistance mécanique" affaiblie ?

remy a écrit :

d'après ce site il semble que je sois dans ces contraintes:
contrainte: 0.7%
cisaillement:1.2%
déformation:1.1%
mais je ne sais pas si je l'utilise correctement
http://www.structure-et-ossature.com/in … euse.shtml
qu'en pensez-vous ?

A mon avis, ça a l'air faux d'un facteur dix (au moins)
Ceci posé, du 45x95 à chant, on peut y faire des trous de 30mm dans l'axe, ça le supporte allègrement (jusqu'à 1 trou tous les dix cm)

#8 24/06/2009 12:17:47

remy
Membre
Messages : 176

Re : lambourdes perçées "résistance mécanique" affaiblie ?

OUF !
merci JFQ
une info vraiment précieuse surtout venant de votre part.
Merci encore

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive