Charge admissible par un madrier

Bonjour,

    Je dois rĂ©aliser un plancher d'une portĂ©e de 4 m sur une lageur de 4m entre un mur porteur et une pourtre Ă  crĂ©er. Cette poutre devra aussi reprendre plancher entre elle un autre mur. En gros le plancher de 32 m² sera repris sur  2 murs porteurs et cette poutre Ă  crĂ©er.

Pouvez me dire si 2 madriers boulonnés entre eux, éventuellement avec une tôle de 230 x 10 mm prise en sandwich suffirait?

Merci

#2 02/08/2009 22:11:06

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Charge admissible par un madrier

si vous voulez mettre de la ferraille, passez directement un IPN

#3 02/08/2009 22:26:57

LL93
Membre
Messages : 298

Re : Charge admissible par un madrier

Bonsoir,

vous devriez d'abord déterminer les charges permanentes de votre plancher ! et puis effectivement, quitte à mettre de l'acier, autant placer directement un I ou deux U assemblés…
à 10 mm d'épaisseur, doit-on encore parler de tôle ?

pour les poutres acier, les IPE sont plus intéressantes que les IPN car les talons ne sont pas inclinés et l'on peut poser sans problème d'appui des solives en bois dessus. En revanche, à hauteur égale, elles reprennent moins de charge à flèche équivalente.

Cordialement

#4 03/08/2009 08:10:49

Goldorak
Membre
Lieu : DrĂ´me provençale
Messages : 2 421

Re : Charge admissible par un madrier

Y'a aussi les HEB, très utilisés en charpenterie métallique.