Bonjour a tous,
Nous avons réalisé une extension a une maison tradi a Brest.
Cette extension fait environ 7m50 sur la partie la plus grande face au sud, pour une largeur de 5m00 coté est, et le retour fait 5m et des brouettes.
Pour la charpente, mon artisan a divisé en 9 parties de 1m30 par 1m60 avec des 200*40. Les chevrons qui ont été mis en place font 45*50.
Ma question est de connaitre a minima la section des chevrons sous une toiture zinc, 5% de pente, situation: Brest. La neige nous n'en voyons pas beaucoup.
Est ce que la taille des chevrons respectent la DTU? Parce que le couvreur, au début refusait de monter sur la volige car elle pliait.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Kénavo
j'ai un peu de mal à comprendre, quel est la portée des chevron ?
Bonjour
la portée est de 130cm en moyenne.
Merci a toi
Bonjour,
Essayez de décrire précisement et avec les bons termes car c'est pas clair du tout, 1,30m c'est l'entraxe de vos chevrons ou de vos pannes ?
Quel est l'entraxe et la section de vos éléments de charpente (entrais,arbalétriers, contre-fiche,poinçon, pannes) ?
Pour la charpente, mon artisan a divisé en 9 parties de 1m30 par 1m60 avec des 200*40. Les chevrons qui ont été mis en place font 45*50.
Si ça correspond à ça, vaut mieux qu'il fasse crépier plutôt que charpentier.....
bonjour je vais essayer de décrire avec le peu de vocabulaire que je possède.
Notre maison eest orientée sud-est. Notre extension est elle orientée plein sud.
Elle est faite en bellenberg. donc sur les 5m extérieurs, il nous reste plus que 420 intérieur.
Donc cela donne la forme d'un L mais avec un angle plus important entre les deux branches. La partie verticale est plus vers la droite avec un angle d'a peu prés 45°.
Donc nous avons une partie carrée a laquelle vient s'ajouter a la base une partie triangulaire.
L'inclinaison du toit:5%
Le "charpentier" a divisé la partie carée en 9 parties d'environ 1600*1300. le 1300 mm se trouvant sur la descente. Il a utilisé des "pannes" de 200*40. ensuite sur la descente, il a mis des "chevrons" de 45*50 espacés tous les 600 mm. Le tout est fixé avec des sabots metallique a pointes annelées.
Et ce sont ces derniers éléments qui me posent problème, ou peut etre je m'en fais pour rien?
Je ne sais pas ajouter des photos. Si vous voulez bien me donner vos adresses respectives, je vous en enverrai.
Merci bcp pour votre aide.
Kénavo
Je crois avoir compris....C'est un mix tradi / industrielle.
Mesure la section du bois de tes fermes (partie triangulaire qui repose sur les murs)
Si c'est du 20 X 4 et que ça fait un W au milieu, au secours…c'est de l'indus et ça doit être posé tout les 60 maxi et pas 1M60 comme ça a l'air d'être le cas.
Le chevronnage, c'est tout les 45CM et pas tout les 60 surtout avec du 5X5.
Vérifie tes sections mais si c'est ça, pas étonnant que ton couvreur soit pas rassuré c'est monté ultra-fin, même pour la Bretagne.
Pr info, même si c'est pas représentatif pour ta région, on travaille en 22X12 pour entrais, arbaletriers et pannes avec poiçon 20X20 et contre-fiche en 12X12
Chevronnage en 8X6 tout les 45 et volige de 18 mm.
ça, c'est un descriptif de marchand de bois ![]()
ça, c'est un descriptif de marchand de bois
Et pourtant Auvergnat......
Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive