en kiosque

#1 30/08/2009 19:06:53

ADF66
Membre
Messages : 14

Couverture sur extension

Bonjour Ă  vous tous,

Je réalise moi-même l'extension de notre maison située dans les Pyrénées alt: 1000m, sauf l'ossature bois (squelette) posée par une entreprise, l'habillage des murs et la couverture restent à ma charge. Cette couverture reposera sur six poutres en lamélé collé ( deux pans de toiture 4 et 7 mètres).
Au final j'ai prévu des ardoises mais sur quoi les poser (chevrons, volige, liteaux ?), isolation par l'exterieur ? quelles sections pour ces bois ?
J'ai laissé tombé les panneaux sandwich, trop chers à mon goût.
Merci pour vos conseils.
JPF

#2 30/08/2009 20:18:06

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Couverture sur extension

charpentes classiques, pannes, pânne faitiĂ©re, sablieres,  je pense que c est ce que vous nomez poutre  ensuites chevrons 50/75  et liteaux de 14/48

#3 30/08/2009 21:12:03

ADF66
Membre
Messages : 14

Re : Couverture sur extension

Merci Alain pour cette réponse,
Oui pour les différentes sortes de poutres,
Quel espacement entre les chevrons? je pensais mettre de la volige sur ceux-ci pour faire une isolation par l'exterieur (système de caissons) puis un pare-pluie (pour couverture ardoise) puis le liteaunage et enfin les ardoises.
La volige serait de la planche rabotée car visible depuis l'intérieur.
As-tu ou avez-vous une autre solution ?

#4 30/08/2009 22:05:22

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Couverture sur extension

donc chevrons rabotĂ©  l entre axe  est fonction de l Ă©paisseur s il font 75 sur 50 la portĂ© maxi sera de 150 Ă  170 cm  lentre axe de 40 cm  ensuite volige  ouimais  a rainure languette, aprĂ©s un pare vapeur et une fibre de bois   ou alors des caissons pour recevoir de la ouate de cellulose, et une parpluie  contituĂ©s d' un ud protech de 50  parpluie,contreliteau liteau, et ardoise,

#5 31/08/2009 07:19:49

ADF66
Membre
Messages : 14

Re : Couverture sur extension

Quelle épaisseur de ouate de cellulose faut-il mettre ? Pourquoi des voliges avec rainures et languettes ?
Merci
JPF

#6 31/08/2009 10:50:48

jfquillacq
professionnel
Lieu : Ile de France Sud
Messages : 4 645

Re : Couverture sur extension

Euh, Alain, as-tu bien pris en compte l'altitude de 1000m ? Il y a une partie du 66 classée en zone D ; et à partir de 1000m d'altitude, la toiture doit comporter une étanchéité sous le porte neige.

#7 31/08/2009 20:53:46

ADF66
Membre
Messages : 14

Re : Couverture sur extension

Effectivement il neige assez fréquemment, pas beaucoup, pas longtemps mais ça tombe.
Comment prendre en compte ce paramètre dans la réalisation de ma couverture sachant que je souhaite garder un plafond sous rampant apparent.
Encore merci pour vos conseils

#8 31/08/2009 21:01:39

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : Couverture sur extension

jfquillacq a Ă©crit :

Euh, Alain, as-tu bien pris en compte l'altitude de 1000m ? Il y a une partie du 66 classée en zone D ; et à partir de 1000m d'altitude, la toiture doit comporter une étanchéité sous le porte neige.

effectivement double Ă©tanchĂ©itĂ©,  mais c est un auto constructueur, il faut comme il veut non… mais tu as raison   j ai Ă©tudiĂ© un projet   ou il y avait un bac acier recouvertr d une toiture ardoise, merci de me le rapeller jean françois..

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive