Bonjour
Voila nous avons arrêtez la structure de notre maison , l'objectif étant d'être entre une BBC et une maison passive .
la composition depuis l'extérieur est
bardage douglas
lame d'air
54 mm de fibre de bois pare pluie (3 couches de fibre de bois de 18 mm croisés
OSB 9 mm
140 mm de laine de bois placé entre l'ossature de 145
freine vapeur
40 mm de fibre de bois
lame d'air de 20 mm
placo
Merci de me valider la solution au niveau de la diffusion à la vapeur d'eau .
J'avais pensé mettre l'osb a l'intérieur ,mais comme l'ossature sera fini en janvier , j'ai trouver trop galère de mettre l'isolant par l'extérieur à cette époque de l'année …
(je vais le faire par moi même )
merci
Si c'est pour un mur perspirant ca ne peut fonctionner avec l'OSB en contreventement exterieur, il faudrait le remplacer par un agepan.
Bonjour,
je vous conseille de mettre un Steico Special 60mm extérieur et coté intérieur un OSB Sterling ou Pavaplan 3F et mettre des tasseau de 30/40mm pour recevoir les 40mm d'isolation .
Bien à vous
merci pour vos réponses
En faite j'utilise un freine vapeur .
Est ce qu'il y a risque de point de rosé au niveau de l'osb ?
Ca va dépendre de la valeur Sd dudit freine-vapeur ; le produit Intello est pas mal dans cette configuration.