#1 22/09/2009 11:22:39

Guillaume73
Membre
Messages : 837

Entrevous polymachin avec Up = 0.27

Bonjour,

Qu'est ce que ca veut dire Up = 0.27, j'ai plus l'habitude d'entendre parler de R

ca donne quoi comme R cette bete là ?


merci

#2 22/09/2009 11:54:54

cmatv
Membre
Lieu : montbrison (forez)
Messages : 330

Re : Entrevous polymachin avec Up = 0.27

Guillaume73 a écrit :

Bonjour,

Qu'est ce que ca veut dire Up = 0.27, j'ai plus l'habitude d'entendre parler de R

ca donne quoi comme R cette bete là ?


merci

Le U d'un matériau  , c'est la conductivité thermique , c'est l'inverse de la résistance thermique Donc Up =0,27 donc R= 1/0.27 = 3,27 .

Il est utilisé pour les fenêtres par exmple  Ug conductivité thermique de la glasse , Uw conductivité thermique de la fenêtre .

A+

#3 22/09/2009 12:48:51

Guillaume73
Membre
Messages : 837

Re : Entrevous polymachin avec Up = 0.27

merci pour la reponse,

c'est bien comme ca que je pratique mais quand je regarde les entrevous sur le net et que je divise 1/up cela ne me donne pas le bon R mais un R legerement inferieur

#4 22/09/2009 12:51:19

cmatv
Membre
Lieu : montbrison (forez)
Messages : 330

Re : Entrevous polymachin avec Up = 0.27

Guillaume73 a écrit :

merci pour la reponse,

c'est bien comme ca que je pratique mais quand je regarde les entrevous sur le net et que je divise 1/up cela ne me donne pas le bon R mais un R legerement inferieur

Et bien , il y a peut être une subtilité que je ne connais pas , donc  attend d'autres réponses ou contact directement le fabriquant .

A+

#5 22/09/2009 15:11:59

Guillaume73
Membre
Messages : 837

Re : Entrevous polymachin avec Up = 0.27

apparement le up est la deperdition surfacique et non la conductivité thermique c'est pourquoi le 1/0.27 ne donne pas le R de 3.70.

pour en entrevous avec Up de 0.27 on a un R d'environ 2.80.

mais je veux en etre sur pour savoir quel epaisseur rajouter sous ma dalle folttante pour arrivé à un R de 4 minimum.

#6 22/09/2009 15:24:51

cmatv
Membre
Lieu : montbrison (forez)
Messages : 330

Re : Entrevous polymachin avec Up = 0.27

Guillaume73 a écrit :

apparement le up est la deperdition surfacique et non la conductivité thermique c'est pourquoi le 1/0.27 ne donne pas le R de 3.70.

pour en entrevous avec Up de 0.27 on a un R d'environ 2.80.

mais je veux en etre sur pour savoir quel epaisseur rajouter sous ma dalle folttante pour arrivé à un R de 4 minimum.

demande à ton fournisseur ?si c'est un négoce il va contacter le fabriquant ..

merci pour l'info

#7 22/09/2009 15:35:55

Guillaume73
Membre
Messages : 837

Re : Entrevous polymachin avec Up = 0.27

c'est deja fait

en attente de plus de precisions

#8 22/09/2009 21:21:48

cmatv
Membre
Lieu : montbrison (forez)
Messages : 330

Re : Entrevous polymachin avec Up = 0.27

Guillaume73 a écrit :

apparement le up est la deperdition surfacique et non la conductivité thermique c'est pourquoi le 1/0.27 ne donne pas le R de 3.70.

pour en entrevous avec Up de 0.27 on a un R d'environ 2.80.

mais je veux en etre sur pour savoir quel epaisseur rajouter sous ma dalle folttante pour arrivé à un R de 4 minimum.

re bonjour

Ce coefficient ne tient il pas compte non seulement de l'isolant sur toute son épaisseur mais aussi des endroits ou l'isolant porte sur le hourdis béton ,donc à ce point la résistance themique est moins elevée . je pense qu'il donne la performance global d'un m² du système et non de m² d'isolant seul …
Cela doit être la même chose que pour les fenêtre Ug = 1,2 (glass) et Ug=1,5 (window :glass+ cadre de fenêtre ) .

Tiens moi au courant cela m'intéresse .