en kiosque

#1 14/10/2009 15:38:55

thp
Membre
Messages : 1 352

cable RO2V

dans une installation avec cable RO2V, peut on baguer le bleu ou vert jaune pour les inter (allumage) ?

#2 14/10/2009 15:57:43

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : cable RO2V

non si consuel refus net et precis

_le vert jaune doit toujours etre une terre
_le bleu un neutre

pour une meilleure comprenhension de l'instalation elec dans les temps futur (depannage

@+

#3 14/10/2009 16:06:02

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

#4 14/10/2009 16:21:52

alainlandry967
Membre
Messages : 16 774

Re : cable RO2V

en general pour la navette on mets un maron    le neutre a l ampoule   sinon on ne mets surtout pas de courrant sur la terre,   malgré que maintenant avec la sensibilité de 30 mili il y  a peu de chance de mourrir electrocuté sur une instalation  correct au niveau des 30  mili (mis a la terre evidement)

#5 14/10/2009 17:02:02

thp
Membre
Messages : 1 352

Re : cable RO2V

Ok,je pense avoir trouvé. Article 514.3 chapitre 1.2.3 .Merci pour vos réponse

Article 514.3.2. - L'exclusivité des moyens de repérage.
b) Pour le conducteur neutre son repérage ne présente qu'un caractère
indicatif et l'utilisation du conducteur portant le repérage du
conducteur neutre pour un conducteur de phase ne présente pas
d'inconvénient grave, du fait que ces conducteurs sont tous actifs et
que les mêmes mesures de protection s'appliquent contre les contacts
directs s'appliquent à ces conducteurs.
Il en résulte qu'un conducteur de couleur bleu clair dans un circuit
n'implique pas qu'il s'agisse d'un conducteur neutre; il peut s'agir
d'un conducteur de phase, le circuit correspondant ne comportant pas de
conducteur neutre.

#6 14/10/2009 17:07:05

thp
Membre
Messages : 1 352

Re : cable RO2V

Omissions,voici le reste

Article 514.3.1.
Ces prescriptions concernent essentiellement le choix des moyens
utilisés pour repérer le conducteur de protection et le conducteur
neutre. Ces moyens sont :
- pour le conducteur de protection, la double coloration vert-et-jaune;
- pour le conducteur neutre, la couleur bleu clair ( ou, pour les
câbles à plus de 5 conducteurs, le chiffre 1 ).
Les couleurs retenues ont été choisies de telle manière qu'elles ne
puissent prêter à confusion avec des couleurs utilisées dans certains
pays pour des usages différents.

Article 514.3.3.
Dans le cas particulier d'une installation desservie par un branchement
monophasé entre phase et neutre à deux conducteurs sous une tension
assignée au plus égale à 250 volts, et alimentée par un réseau de
distribution publique, l'un des deux conducteurs de l'installation est
identifié par le marquage distinctif du conducteur neutre. Le
conducteur ainsi repéré est assimilé au conducteur neutre notamment en
ce qui concerne la disposition des appareillages de protection et de
commande.

#7 14/10/2009 17:08:12

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : cable RO2V

Oui,mais autant  respecter le code habituel,comme la dit GT pense a celui qui vas passer derriere toi un jour  ,par contre le >>>>>V/j C"est sacre!

<C'est dur pour certains de faire simple>

Rendons a cesar ce qui est a cesar;

http://voltaweb.elec.free.fr/heinel/neutre.html

Ps :verifi quand meme si c'est la derniere mouture de la Nf c 15 100 (ca m'as l'air de plutot dater)sur le web il y a souvent des infos a actualser  .

Un ex pendant des mois il a circule une abaque fausse ,de calcul de diametre de cable d'alim pour le reidentiel ,j'imagine les degats!!!!!

Al vous avez aussi l'air calle en elec c'est impressionant!!!!

#8 14/10/2009 17:58:28

gt22
Membre
Lieu : tregor 22
Messages : 3 013

Re : cable RO2V

maintenant on demande aussi de mettre a la bonne place les fis de phase et neutre sur une prise de courant
@+

#9 14/10/2009 18:13:16

fabdu31
Membre
Lieu : Pompignan 82
Messages : 735

Re : cable RO2V

gt22 a écrit :

maintenant on demande aussi de mettre a la bonne place les fis de phase et neutre sur une prise de courant
@+

oui mais difficile de se tromper, les PC sont maintenant très bien repérées, idem pour les inter, c'est quand même autre chose, que les vieux inter à visser....L'appareillage comme beaucoup de chose on a quand même fait de sacré progrès en 15 ans je trouve.

#10 15/10/2009 07:55:06

Romain L
Membre
Messages : 292

Re : cable RO2V

En elec c'est pas compliqué le neutre est toujours a gauche smile
Par contre sur les câbles U1000 R2V il me semble qu'il est possible d'utiliser le neutre dans un inter. a condition qu'il soit bagué. En tout cas dans le tertiaire ça se voit.
Mais je ne comprend pas trop l'interet d'utiliser du câble + cher que des fils, en sachant que tous les conducteurs doivent etre sous gaine dans une maison individuelle.

#11 15/10/2009 08:01:19

phil12
Membre
Lieu : UE
Messages : 3 984

Re : cable RO2V

Bonjour romain la nf dit :

<tous les conducteurs doivent etre isoles >,petite nuance.(ex passage en vide technique

#12 15/10/2009 08:09:30

Romain L
Membre
Messages : 292

Re : cable RO2V

Désolé phil12 je ne suis pas sur a 100%.
Si vous n'avez pas de gaine et en cas de probleme bien sur, comment fait vous pour repasser un cable dans des cloisons fermées ?

#13 15/10/2009 08:14:43

Romain L
Membre
Messages : 292

Re : cable RO2V

Oups correction ! Il y a des jours ou je me demande si je connais mon métier.........+1 pour phil12. Par contre le vide doit avoir un espace d'au moin 1.5*le diametre du câble. Voila !

Magazine Maisons & Bois International : N°1 de la construction maison bois | Découvrez le Guide Pratique de la Maison Positive