Bonjour ,
Mon archi me propose l'isolation de mon plancher sur vide-sanitaire par un nouveau procédé : la projection de mousse polyuréthane (Isolege 286).
Le produit est livré poncé , prêt à recevoir les tuyaux de plancher chauffant.
Les avantages sont :
- Remplacer la chape de ravoirage par un matériau isolant
- Aucun pb d'étanchéité comme on pourrait avoir entre les joints des plaques de PE (ok , pas énorme !)
- Et surtout , soit disant un des meilleurs pouvoir isolant du marché … Et c'est là que j'ai un soucis :
Si on va sur le site de Synersol , on trouve un lambda de 0.023 pour ce produit.
http://www.synersol.fr/fr/isolation/
Alors que sur le certificat CSTB , on trouve un lambda de 0.05
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et- … /08-135*V1
Et sur le bouquin de JP Oliva , le PU rigide a un lambda entre 0.02 et 0.035.
Il y a peut-être une nuance que je n'ai pas compris sur le certif , quelqun aurait-il plus de précision ?
Merci d'avance.
David
Ah ça y est ils ont enfin leurs vais technique sur ce type de produits....Comme ça je ne saurais te dire pour l'efficacité en tant que tel…D'autant plus que les problèmes de jointures sur de l'isolant rigide qui existe de + en + en rainures-languette désormais n'existent effectivement plus vraiment.
Je vais essayer de prendre des infos.
Attention par contre car dans l'AT du cstb ils disent bien....pas dans les pièces avec siphon de sol....donc pour une douche à l'italienne c'est mort…