Pages : 1
Bonjour
Voila j'ai fait faire le test l'étanchéïté à l'air de ma maison en cours de chantier .
Bon pour l'ensemble de la maison le résultat me convient ,en effet je visait un résultat entre BBC et Passif et c'est plutôt réussit puisque le débit de fuite exprimée en m3/(h.m²)
mesuré est de 0,27 ( limite supérieur BBC 0,6) .
Par contre je suis asses déçu par mes menuiseries bois car elles sont normalement classées A3 et lors du test j'ai vu qu'elles laissaient passer l'air ( fumigène ) à une dépression de 50 pascal .
Par exemple il y a des fuites au niveau des pare closes (encolage au silicones)
pouvez vous me dire si cela est normal .
Ou trouver les normes .
merci
Bonsoir ,
De quelle marque vos menuiseries?
C'est sur que ce n'est pas totalement normal pour du A3 .
Parlez en a votre vendeur et voyez avec votre garantie.
Peut etre ici la reponse a vos questions;
http://www.ctba.fr/document_produit/RGT%20ACOTHERM.pdf
Ps :pour les normes voyez le Dtu 36_1 pres de L'AFNOR.
mes menuiserie sont faite par un menuisier local ,mais qui fait certifié ses menuiseries (.Lcm voir notre blog lien menuiserie )
Je vais donc le contacter ,mais je préférais avoir quelques info .
si d'autre info et autre suggestion je suis preneur .
merci
Demandez le certificat AEV a votre menuisier.
Ont il un label (acotherm.etc..)
Au fait ,menuiserie a frappe ,coulissant..?
Si c est les menuiseries Blanc c est bizarre car je les ai testé en infiltrometrie et tout allait bien mais la faut faire rectifier le tir et jointer les pare close
Si c est les menuiseries Blanc c est bizarre car je les ai testé en infiltrometrie et tout allait bien mais la faut faire rectifier le tir et jointer les pare close
Non ce n'est pas les menuiserie Blanc !
Sauf défaut manifeste ce n'est pas inquiétant ; en réalité une note A3 n'est pas totalement étanche à l'air et la fenêtre test n'est pas la fenêtre de série.
J'ai le même souci sur mes fenêtres bois au niveau des parecloses surtout dans les angles. Par vent fort pas besoin de fumigène pour s'en rendre compte. Comme remède j'ai appliqué un silicone transparent dans la rainure.
Le pareclose reste un point faible semble t'il et certains fabricants l'ont supprimé.
Pages : 1